Har precis fått klart huset efter utbyggnad och totalrenoverat.
Monterade in ett ftx system och fick hit en firma som gjorde en ovk? besiktning och ställde in allt.

Nu när jag har kollat igenom instruktions boken och provat mig fram så får jag inte sommarläget att funka. Eller funka. jag hittar inte läget på kontroller. Eller är det alltid på.?

Jag är ute efter att systemet återvinner den kallaste luften. Jämfört med vintern då man vill använda den varmaste luften.


Hoppas någon fattar vad jag menar.
 
Kylåtervinning skall starta av sig själv (100% fart på VVX) om frånluftstemperaturen är lägre än utetemperaturen, skall inte behövas några ändrade inställningar.

När jag snabbt kollade bruksanvisningen skall det indikeras på handenheten med värmväxlar roterande med ett minus-tecken i mitten (plus-tecken på vintern visar värmeåtervinning).
 
På mitt 100ec ligger inställningen under servicemenyn.
 
Eller menar du sommarkyla? Då aggregatet "forcerar" med ett högre luftflöde på sommarnätter när temperaturen är lägre? Isåfall finns dessa inställningar under serviceinställningar.
 
Funktionen sommarkyla måste aktiveras under servicemenyn. Där kan man också ställa temperaturgränser för funktionen. Prova först med fabriksinställningarna innan du ändrar dessa.
 
Klicka här för att svara