Allt anslutet i Perilex?
Måste alla anslutningar alltid vara anslutna i ett perilex uttag?
Förklara gärna risker med exempel om detta ej är tillåtet.
Tanken i första hand är ju att inte behöva dra fram alla faser och ev kanske ingen nolla om nuvarande spis inte använder den. Nollan kan jag ev. se risker med att hoppa över men har svårt att se risken att hoppa en fas.
Förklara gärna risker med exempel om detta ej är tillåtet.
Tanken i första hand är ju att inte behöva dra fram alla faser och ev kanske ingen nolla om nuvarande spis inte använder den. Nollan kan jag ev. se risker med att hoppa över men har svårt att se risken att hoppa en fas.
Ja, alla ledare måste vara anslutna i ett perilex-uttag.
Från elsäkerhetsverkets hemsida.
Fråga (02-233)
Får ett perilexuttag eller ett fempoligt CEE-uttag anslutas till en fyrledargruppledning (tre faser och skyddsledare)?
Svar
Nej. Till perilexuttag och fempoliga CEE-uttag skall samtliga ledare som uttaget är avsett för vara anslutna. Jämför 133.2 och 552.2.1.
Anledningen till att montaget inte är tillåtet är att om ett bruksföremål, vars funktion är beroende av en neutralledare, ansluts till uttaget så uppstår en frisvävande neutralpunkt eftersom neutralledaren saknas. Detta kan medföra brandrisk och skador på anslutna apparater.
Från elsäkerhetsverkets hemsida.
Fråga (02-233)
Får ett perilexuttag eller ett fempoligt CEE-uttag anslutas till en fyrledargruppledning (tre faser och skyddsledare)?
Svar
Nej. Till perilexuttag och fempoliga CEE-uttag skall samtliga ledare som uttaget är avsett för vara anslutna. Jämför 133.2 och 552.2.1.
Anledningen till att montaget inte är tillåtet är att om ett bruksföremål, vars funktion är beroende av en neutralledare, ansluts till uttaget så uppstår en frisvävande neutralpunkt eftersom neutralledaren saknas. Detta kan medföra brandrisk och skador på anslutna apparater.
Perfekt svar.
Lite lustigt dock när jag frågade en på jobbet som jobbat som elektriker efter det att jag skrivit frågan här och han sa att det va tillåtet men ej att rekomendera.
Lite lustigt dock när jag frågade en på jobbet som jobbat som elektriker efter det att jag skrivit frågan här och han sa att det va tillåtet men ej att rekomendera.