Blev i morse väckt av att larmet kopplade av/på batteridrift hela tiden. Felsökte och upptäckte att det är väldigt låg spänning på 3 grupper.

1. Belysning kök/vardagsrum
2. Kylskåp
3. Diskmaskin

Allt som är inkopplat på dessa grupper får för lite spänning. Jag har mätt med en multimeter och får:

Fas - Nolla: 20-25 V
Fas - Jord: 20-25 V
Nolla - Jord: 0 V

Samtliga säkringar är kollade och de säkringarna till grupperna som strular är ändå bytta trots att de såg hela ut.

Vad fasen kan ha hänt?!

Jag får inte tag i en jourelektriker heller....
 
Mikael_L
Låter som att en huvudsäkring gått (en mätarsäkring).

Är det samma fas på de tre grupperna med låg spänning är det troligtvis så.
 
B
Mikael_L Mikael_L skrev:
Låter som att en huvudsäkring gått (en mätarsäkring).

Är det samma fas på de tre grupperna med låg spänning är det troligtvis så.
Alla tre huvudsäkringar ser hela ut :( Bytte plats på de precis utan resultat.
 
Har man en hyfsat modern elmätare så brukar det synas på den om det är spänning på alla faser. Är det en som fattas även om du byter säkringar så är det nog ditt nätbolag du ska kontakta.
 
  • Gilla
Bob-TheBuilder
  • Laddar…
B
useless useless skrev:
Har man en hyfsat modern elmätare så brukar det synas på den om det är spänning på alla faser. Är det en som fattas även om du byter säkringar så är det nog ditt nätbolag du ska kontakta.
Verkar ligga hos Eon :)

Mätaren visar
L1 out
L2 207
L3 210

Verkar med andra ord vara något med faserna. Ringt och felanmät hos eon!
 