prototypen skrev:
Bara för att stämma av mina beräkningar, har du 225 m till transformatorn (kabelvägen).

Protte
Njae..

50 KVA trafo, ca 80 m luftledning till mätarskåpet.

Sedan vet jag inte riktigt hur dom räknar. Vi ligger i slutet av minst 10 km 10 kV-ledning, men har ca 1.2 MW vindkraft 1 km från kåken. Om vindkraftverken finns med i ekvationen har jag inte lyckats utröna. Om det blåser bidrar ju dom med ca 1500 A per fas.
 
Mikael_L
Mikael_L skrev:
Tack för tipset.

Svaret blev Z-för 0.35 ohm och 3fas-kortslutningsström ca 1180A och fas0 = 640A.

Då verkar 6kA utrustning klara sig med god marginal.
Han förklarade också för mig att vi inte har nåt vidare starkt nät trots närheten till transformatorn med att det är lite svagt före transformatorn med...

Zför = 0,35 ohm, är det lågt, "normalt" eller högt ?
Och nu har jag mätt med installationstester.
Och fick 0,18 ohm mätt fas-nolla.

Brukar dom ha så mycket fel?
 
Riktigt så mycket fel är det nog inte. Z-för beräknas för sämsta förhållanden, låg spänning och varma kablar, lågt "inställd" transformator. Man brukar använda faktorn 1.5 på uppmätta värden vilket ger 0.18*1.5 = 0.27 vilket är lite närmare.
 