Mikael_L
Finns det någon enkel tumregel när jag måste gå upp till 10kA eller 15kA material?

Vårt hus har transformatorn bara 100m ifrån, men är avsäkrat med gänga II så mer än 25A i huvudsäkring kommer det aldrig att bli...
 
Jag kunde inte heller hitta så mycket om detta ämne, men det jag hittade fick mig att köpa en JFB för 6kA. Det anses räcka för de flesta normala behov. De lärda får utveckla!
 
Ring till nätägaren och fråga vad du har för förimpedans + kortslutningsström vid anslutningspunkten. De är skyldiga att uppge detta. Räkna sedan på utlösningsvilkoret för serviskabeln så får du vilken kortslutningsström du har in i huset.

Så vet du snarare än att "det borde räcka"...
 
Mikael_L
Tack för tipset.

Svaret blev Z-för 0.35 ohm och 3fas-kortslutningsström ca 1180A och fas0 = 640A.

Då verkar 6kA utrustning klara sig med god marginal.
Han förklarade också för mig att vi inte har nåt vidare starkt nät trots närheten till transformatorn med att det är lite svagt före transformatorn med...

Zför = 0,35 ohm, är det lågt, "normalt" eller högt ?
 
Bra fråga, men vi har följande här ute på landet:

R=0.235
X=0.090
Z=0.250
 
Mikael_L skrev:
Tack för tipset.

Svaret blev Z-för 0.35 ohm och 3fas-kortslutningsström ca 1180A och fas0 = 640A.

Då verkar 6kA utrustning klara sig med god marginal.
Han förklarade också för mig att vi inte har nåt vidare starkt nät trots närheten till transformatorn med att det är lite svagt före transformatorn med...

Zför = 0,35 ohm, är det lågt, "normalt" eller högt ?
Har lite dålig koll vad det brukar vara till en normal villa. Jag räknar ofta på större objekt, kanske med egen transformator i huset. Där ligger man ofta kring 0.010 ohm...

6kA borde räcka med god marginal åt dig ja!

mycke_nu; Testa att köra ohms-lag med ditt impedansvärde så ser du ungefär var du hamnar i kortslutningsström ;)
 
Redigerat:
Räcker att svetsa med! :D
 
Gott och väl också för den delen...
 
Mikael_L skrev:
Tack för tipset.

Svaret blev Z-för 0.35 ohm och 3fas-kortslutningsström ca 1180A och fas0 = 640A.

Då verkar 6kA utrustning klara sig med god marginal.
Han förklarade också för mig att vi inte har nåt vidare starkt nät trots närheten till transformatorn med att det är lite svagt före transformatorn med...

Zför = 0,35 ohm, är det lågt, "normalt" eller högt ?
Vet inte vad det brukar ligga på då jag bara pysslar med industri där det börjar på c:a 10mΩ och någon enstaka gång privatjobb, men hemma har jag mätt upp 230mΩ (mindre samhälle).
 
Servisledningens typ, längd och area gör att nog de flesta anslutningar av bostäder får ett
minsta värde på Z-för ca: 100 mOhm.De flesta mätningar jag sett i detta avseende ligger
mellan 200-1500 mOhm.
Har man inte bosatt sig på trafons anslutningsklämmor behöver man knappast oroa sig
för Ik > 2 kA.
 
mycke_nu skrev:
Bra fråga, men vi har följande här ute på landet:

R=0.235
X=0.090
Z=0.250
Bara för att stämma av mina beräkningar, har du 225 m till transformatorn (kabelvägen).

Protte
 
Mikael_L
En bra fråga som jag inte kan besvara, jag övervakade inte kabelnedläggningen i gatan och har inte lust (/tillstånd) att gräva upp den igen.
Men 100-150 meter är det till transformatorn den väg som en hund springer till matskålen, dvs rakt på ... ;)
Så över 200 meter kabelvägen är det knappast ...
 
Mikael, frågan var till mycke_nu han har specat X

Protte
 
Mikael_L
prototypen skrev:
Mikael, frågan var till mycke_nu han har specat X

Protte
Ooops ... :o :o :p
 
Prototypen> Vad gör du för ansatser i din beräkning för att få detta svar?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.