Har ett uttag och en lampa med tillhörande lampknapp ute i en förrådsbyggnad som slutade fungera helt plötsligt. Har mätt med en multimeter i uttaget och får konstigt nog bara 5V mellan fas och nolla, Mellan fas och jord är det dock 224V.

Sladdarna går ut från huset på andra våningen och ligger i luften över till den andra byggnaden. I kopplingsdosan där den går ut är det 224V mellan fas och nolla.

Är det så enkelt som att någon sladd är dålig mellan kopplingsdosan i huset och kopplingsdosan i min förrådsbyggnad?
 
Ja, förmodlingen har du avbrott i nollan någonstans, så att den hänger i luften.
 