50 Ohm på 19m värmekabel, kan det stämma?
Vill bara påpeka för framtida läsare att detta inte är sant. Det är ett vanligt fel att folk mäter fel spänning med ett svagt batteri, oftast för hög. Här är en sådan tråd från detta forum:Isakare skrev:
För att mäta spänning behövs egentligen inget batteri alls i mätaren, men när man mäter motstånd skickar instrumentet ut en ström och mäter vad som kommer tillbaka, så det kräver ett friskt batteri.
Mätte just en kabel på 218 watt och den gav 258 ohm, vilket stämmer bra. 50 ohm blir närmare 1000 watt. Men kabeln jag mätte är inte självreglerande.
https://www.byggahus.se/forum/threads/foer-hoeg-spaenning.208540/
Båda kan ha rätt. Det beror på instrumentets uppbyggnad.
Rent "elektriskt" behövs ingen ytterligare extern källa för att mäta en spänning, men dagens elektronikspäckade digitala instrument kan säkert visa fel om batteriet är dåligt.
Rent "elektriskt" behövs ingen ytterligare extern källa för att mäta en spänning, men dagens elektronikspäckade digitala instrument kan säkert visa fel om batteriet är dåligt.
Går de ens att använda utan, eller med (riktigt) dåligt, batteri? Har aldrig försökt använda ett digitalt instrument med "död" display.M MagHam skrev:
Pratar vi en analog multimeter är det naturligtvis en helt annan sak.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Hjälp! 🙏 Stänga ner ctc ecoel 1550
Värmepumpar -
En 30 år gammal Dovre 500 eller en ny Kratki K6, samma peng?
Ved, Pellets, Flis -
Ctc ecoel 1550
Värmepumpar -
Nibe F750 - element låter efter de varit avstängda
Värmepumpar -
Vad är en rimlig resistans på en jordledare mellan central och en undercentral? Jag har ca 400-500 ohm
El