2 331 läst ·
7 svar
2k läst
7 svar
3-fas
Jag förbereder för elektrikern och drar VP-rör + sätter dosor mm i garaget.
Inkommande el till garaget blir via en befintlig ledning + att vi drar ut ytterligare en ledning från centralen så allt inte hamnar på samma säkring.
Den befintliga ledningen kommer det sitta en del uttag, belysning och brytare för belysning på.
Den nya ledningen blir uttag för motorvärmare, extra uttag inne och nu funderar vi även om vi ska sätta ett 3-fas uttag där. Från centralen tänkte jag dra kabeln uttanpåliggande och till en kopplingsdosa i garaget, från den vidare i VP-rör till uttagen mm.
Har jag förstått det rätt att om jag inte använder 3 fas så räcker det med typ 3G1,5 men vid 3-fas uttag behövs 5G2,5 för matningen från central till garage?
Ska självklart kolla med elektrikern också men vill lkolla här också.
Inkommande el till garaget blir via en befintlig ledning + att vi drar ut ytterligare en ledning från centralen så allt inte hamnar på samma säkring.
Den befintliga ledningen kommer det sitta en del uttag, belysning och brytare för belysning på.
Den nya ledningen blir uttag för motorvärmare, extra uttag inne och nu funderar vi även om vi ska sätta ett 3-fas uttag där. Från centralen tänkte jag dra kabeln uttanpåliggande och till en kopplingsdosa i garaget, från den vidare i VP-rör till uttagen mm.
Har jag förstått det rätt att om jag inte använder 3 fas så räcker det med typ 3G1,5 men vid 3-fas uttag behövs 5G2,5 för matningen från central till garage?
Ska självklart kolla med elektrikern också men vill lkolla här också.
I första hand beror arean på hur kabeln ska säkras. Som en tumregel skulle du kunna utgå från att en 1.5mm^2 kabel kan säkras med 10 A, men om du vill ha 16 A behövs en kabel med ledare på 2.5 mm^2. Antalet ledare beror förstås på vad du vill ha, precis som du skriver behöver du 5 ledare om du vill ha tre faser, neutral och skyddsjord, medan det räcker med tre ledare om du nöjer dig med en fas, neutral och skyddsjord.
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 57 894 inlägg
Det låter som att du bör överväga en liten undercentral i garaget. Du vill troligen ha 16A (minst 2,5 kvmm) till 3 fas uttaget. Samtidigt så bör man inte säkra vanliga uttag och belysning med mer än 10A. Det är visserligen inte absolut förbjudet såvitt jag förstår att säkra dem med 16A, men man gör inte så.
En sådan undercentrla behöver inte bli vare sig komplicerad eller dyr.
Oavsett vilken lösning du gör så bör du ha separat jordfelsbrytare till detta, antingen i undercentralen i garaget, eller i din vanliga central. Det är inte roligt om hela huset slocknar bara för att det råkar droppa några droppar smältvatten på en julbelysning utomhus.
En sådan undercentrla behöver inte bli vare sig komplicerad eller dyr.
Oavsett vilken lösning du gör så bör du ha separat jordfelsbrytare till detta, antingen i undercentralen i garaget, eller i din vanliga central. Det är inte roligt om hela huset slocknar bara för att det råkar droppa några droppar smältvatten på en julbelysning utomhus.
Tack för svar.
Så med andra ord om jag ska sätta ett 3-fast uttag så det antingen dras via egen kabel hela vägen från centralen eller via en undercentral separat till uttag.
Låter som en hel del extra jobb och kostnad för enbart ett uttag, kan det vara värt det? Hur ofta behöver man ett 3-fas uttag?
Om jag drar det med separat kabel från huvudcentralen så blir det kanske 10-15 m extra, känns som jag skulle kunna skippa uttaget och om behov uppstår så kan jag dra det utanpåliggande direkt från central till uttag...
Så med andra ord om jag ska sätta ett 3-fast uttag så det antingen dras via egen kabel hela vägen från centralen eller via en undercentral separat till uttag.
Låter som en hel del extra jobb och kostnad för enbart ett uttag, kan det vara värt det? Hur ofta behöver man ett 3-fas uttag?
Om jag drar det med separat kabel från huvudcentralen så blir det kanske 10-15 m extra, känns som jag skulle kunna skippa uttaget och om behov uppstår så kan jag dra det utanpåliggande direkt från central till uttag...
Gjort precis detta för någon månad sedan.
Drog mating från huvudcentral till undercentral i Ladan. Satte upp en kombinerad 3-fas uttag och 220 bredvid undercentralen.
Fördelen med undercentralen är ju att du enbart behöver lägga en kabel fram till undercentralen och därifrån kan du sen förgrena och säkra precis som du/elektrikern vill och är på så vis framtidssäkrad. 3-fas använder jag till vedkap, klyv, byggcentral, större maskiner osv...
Kostnad för allt inkl mtrl och jobb vitt - rotavdrag blev 4000kr ungefär.
Drog mating från huvudcentral till undercentral i Ladan. Satte upp en kombinerad 3-fas uttag och 220 bredvid undercentralen.
Fördelen med undercentralen är ju att du enbart behöver lägga en kabel fram till undercentralen och därifrån kan du sen förgrena och säkra precis som du/elektrikern vill och är på så vis framtidssäkrad. 3-fas använder jag till vedkap, klyv, byggcentral, större maskiner osv...
Kostnad för allt inkl mtrl och jobb vitt - rotavdrag blev 4000kr ungefär.
Har bestämt mig för att köra på en undercentral i garaget, blir inte billigast men känns som den bästa lösningen.
Elektrikerna som hjälper mig sa att det räcker att vi från befintlig central i huset kopplar en 5G2,5 på 3 st 16A säkringar och drar ut den till undercentralen (jag har 3 platser ledigt i centralen)
Vad jag hört/läst så verkar många förespråka grövre kabel, men det kanske räcker med ovanstående om man koppla via befintlig central istället för att koppla in tidigare?
Elektrikerna som hjälper mig sa att det räcker att vi från befintlig central i huset kopplar en 5G2,5 på 3 st 16A säkringar och drar ut den till undercentralen (jag har 3 platser ledigt i centralen)
Vad jag hört/läst så verkar många förespråka grövre kabel, men det kanske räcker med ovanstående om man koppla via befintlig central istället för att koppla in tidigare?
Avsäkrar du kabe med 16A i huvudcdentralem så räcker det. Vil man inte sätta en säking utan låter den sitta direkt efter huvudsäkringen så är det mins 6mm2 som gäller (vid femledarsystem). Så i ditt fall räcker det med 3 säkringar och 2,5mm2. Jag tror inte att du kommer belasta dom faserna med mer än 16A.
Klicka här för att svara
