Om du har diazeder som nätsäkringar (upp till 80A eller nånstans i närheten) så behöver du inte bekymra dig för kortslutningståligheten utan kan välja 6kA.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Diazeder är strömbegränsande, ju högre ström desto snabbare löser den vilket håller ned max kortslutningsström och I2t till ofarliga(re) nivåer för efterföljande dvärgar. Det är bara om huvudsäkringen (diazed) är större än 63A som man behöver tänka på det.
Denna tråd innehåller lite mer detaljer: http://www.byggahus.se/forum/el/136606-beraekna-zfoer-foerimpedansen-m-h-ik3-och-ik1.html
Denna tråd innehåller lite mer detaljer: http://www.byggahus.se/forum/el/136606-beraekna-zfoer-foerimpedansen-m-h-ik3-och-ik1.html