Lägenhet med 25A porslins säkringar. Ny Hager Central. Hade ni valt 40A jfb eller nöjd er med 25? Går ju att dra en del mer än 25 A under kortare stund om exempelvis hällen maxar en fas samtidigt som nån kör vattenkokare eller annat på uttag på samma fas. Kortfattat är jordfelsbrytaren tänkt att matcha faktisk maximal strömstyrka eller märkning på säkringen?
 

Bästa svaret

Det enda rimliga är att jordfelsbrytarens märkström matchar avsäkringen. Så om du inte har mer än 25 A huvudsäkring räcker det med 25 A jordfelsbrytare.
 
  • Gilla
yazeal
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Det enda rimliga är att jordfelsbrytarens märkström matchar avsäkringen. Så om du inte har mer än 25 A huvudsäkring räcker det med 25 A jordfelsbrytare.
Förutom priset att den är lite dyrare. Är en 40A sämre om nu belastningen normalt inte kommer övergå 25A? Det är lite olika, en del på internet säger att det skulle vara sämre med en med onödigt hög märkström.
 
Det är ingen nackdel med en 40A i stället för en 25A
 
  • Gilla
HenrikHuslöse och 5 till
  • Laddar…
tommib
Förutom priset då....
 
Det som skiljer 25 från 40 A är att den senare JFBn ska klara av att urskilja en läckström vid en belastningsström på 40 A. Det kräver lite känsligare utrustning som gör den dyrare.

Man brukar dock inte välja JFBn utifrån att man kan överbelasta en säkring.
 
A Avemo skrev:
Det enda rimliga är att jordfelsbrytarens märkström matchar avsäkringen. Så om du inte har mer än 25 A huvudsäkring räcker det med 25 A jordfelsbrytare.
När man dimensionerar brukar man alltid se till att ha lite marginal mot den maximala belastningen. Det gäller i alla sammanhang oavsett om det gäller takstolar eller el-brytare. Så om anläggningen är säkrad med 25A måste jordfelsbrytaren klara att säkert bryta minst 25A.
Y yazeal skrev:
Är en 40A sämre om nu belastningen normalt inte kommer övergå 25A?
Man kan välja 40A eller 25A. 25A JFB har rimligen redan den marginal som behövs. En 40A JFB fungerar inte sämre.
 
tommib tommib skrev:
Förutom priset då....
Ja, precis. Som jag skrev. Förutom priset, att 40 är lite dyrare. Men better safe than sorry. På det
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det som skiljer 25 från 40 A är att den senare JFBn ska klara av att urskilja en läckström vid en belastningsström på 40 A. Det kräver lite känsligare utrustning som gör den dyrare.

Man brukar dock
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det som skiljer 25 från 40 A är att den senare JFBn ska klara av att urskilja en läckström vid en belastningsström på 40 A. Det kräver lite känsligare utrustning som gör den dyrare.

Man brukar dock inte välja JFBn utifrån att man kan överbelasta en säkring.
O O skrev:
När man dimensionerar brukar man alltid se till att ha lite marginal mot den maximala belastningen. Det gäller i alla sammanhang oavsett om det gäller takstolar eller el-brytare. Så om anläggningen är säkrad med 25A måste jordfelsbrytaren klara att säkert bryta minst 25A.

Man kan välja 40A eller 25A. 25A JFB har rimligen redan den marginal som behövs. En 40A JFB fungerar inte sämre.
Tack. Jag kör på 40 då som jag redan har om det inte är sämre, bara dyrare.
 
Redigerat:
Det finns en fördel med 40A, det är att den tål lite högre startströmmar, vilket kan vara bra om man har mycket switchade kraftaggregat eller gillar att leka med lite kraftigare elmotorer.

Men i normala fall spelar det ingen roll.
 
D dan_norstedt skrev:
Det finns en fördel med 40A, det är att den tål lite högre startströmmar, vilket kan vara bra om man har mycket switchade kraftaggregat eller gillar att leka med lite kraftigare elmotorer.

Men i normala fall spelar det ingen roll.
Fast vad är propblemet om det gäller switchade kraftaggregat? Det blir en extremt hög startström under några millisekunder, som teoretiskt skulle kunna göra skyddet okänsligare. OK, om du då har ett isolationsfel på en apparat så skulle den som håller i apparaten kunna få+ en farlig ström under dessa millisekunder. Men i förhållande till att en jordfelsbrytare "får" ta 400 ms på sig att bryta så måste ju denna eventuella ytterligare fördröjning på några ms vara försumbar.

Fallet med stor startström för en kraftig elmotor kan vara (hypotetiskt) problem. Där tror jag man kan ha hög startström i flera sekunder innan motorn har varvat upp.

Jag skulle nog förutsätta (men kan ha fel) att jordfelsbrytare tillverkas med marginal, så att de skall fungera inom den stipulerade tiden 400ms för alla strömmar som inte löser ut säkringarna. Dvs. att om du har mätarsäkringar på 25A, så löser jordfelsbtytaren ut för isolationsfel. så länge inte säkringarna löser ut.
 
Problemet har inte med jordströmmar eller isolationsfel att göra, utan att kärnan för avkänningstransformatorn där lindningar bygger ett magnetfält som är summan av alla strömmar (med olika tecken) bara fungerar så länge man inte får så högt magnetiskt flöde att kärnan delvis mättas (så summeringsmekanismen börjar haverera). Elller annorlunda uttryckt, man kommer utanför arbetsområdet.
 
Jo, men om den då inte fungerar de första två millisekunderna efter ett elavbrott, är det verkligen ett problem?
 
Eftersom de två eller fyra ledarna sitter med ett avstånd emellan dem så får man obalans när man närmar sig mättning, och det är kärnans höga permeabilitet när den inte är mättad som gör att man fångar upp 360° av alla ledarnas magnetfält likformigt så att summeringen fungerar korrekt.

Så en 40A är byggd för att klara högre magnetiskt flöde än en 25A, så den klarar mer innan den mättas och jordfelsbytaren falsklarmar. (Finns mer än ett sätt att klara högre magnetiskt flöde, men det mest uppenbara är att använda en större kärna.)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.