Hej
Behöver provköra en spis på 230v med perilex kontakt (har fullt perilexuttag).
Varför står de L3/N?
Ska väll kopplas Fas (3), neutral(5) och jord? Eller har jag fel?
Bilder på hur de ser ut.
Behöver provköra en spis på 230v med perilex kontakt (har fullt perilexuttag).
Varför står de L3/N?
Ska väll kopplas Fas (3), neutral(5) och jord? Eller har jag fel?
Bilder på hur de ser ut.
Första kopplingsex är rätt . , men L3 är för Norge där vissa områden har 3X230 V i nätet och då 2 faser kopplas in , ditt fall blir det Fas på L1 och noll på L3/Noll . tänk bara på att dina säkringar kanske inte håller , den vill nog ha 20 A vid full drift
(alla plattor ) har du bara 16 A så kör inte hel julmiddagen på en gång , samy viktigt att du verkligen får noll på L3 , blir det
2 faser 400V på spisen så får du ingen julmiddag för spisen är utslagen
(alla plattor ) har du bara 16 A så kör inte hel julmiddagen på en gång , samy viktigt att du verkligen får noll på L3 , blir det
2 faser 400V på spisen så får du ingen julmiddag för spisen är utslagen
Klicka här för att svara

