Jo, tjena. Är det något man inte gör inom tex industrin och energiverk så är det att överdimensionera. Hade detta varit en betydande punkt så hade man alltid överdimensionerat kablar och trafo.Styrman_jansson skrev:
Med tanke på råvarupriset så kan man förstå att det inte överdimensioneras. Dessutom kan det vara nog så eländigt att handskas med grova kablar. Ska de på köpet överdimensioneras så gör det inte saken bättre. En kabel kan faktiskt bli ordentligt varm innan det finns anledning till oro.
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Mina erfarenheter är raka motsatsen. Vissa industrier jag arbetat åt har som regel att alltid gå upp ett steg i area. Dessa har hänvisat till rapporter som visat på en relativt kort återbetalningstid. Speciellt på objekt med hög konstant last.gnistjagare skrev:
Och visst kan en kabel bli väldigt varm utan att det är någon fara! Men det går åt ganska mycket effekt att värma upp tex. 70m AKKJ 4x150/41 till låt oss säga 40 grader. Låt oss sedan säga att kabeln ligger där 40 grader varm i 20 år... Det blir pengar.
Och personligen tycker jag det är ungefär lika bökigt att hanskas med 185mm2 som med 150mm2...
Jag jobbar också inom industri, och blir mörkrädd ibland när man ser fastighetsinstallationer, jag skall aldrig drömma om att köra 20A i 2.5A, minst 4A skulle jag dra ut.
Och angående värmeförluster, oftast har man ju mer problem med värme än kyla, så sen för att kyla bort den där extra värmen går det åt ännu mera pengar, och el kommer inte att bli billigare framöver..
/L
Och angående värmeförluster, oftast har man ju mer problem med värme än kyla, så sen för att kyla bort den där extra värmen går det åt ännu mera pengar, och el kommer inte att bli billigare framöver..
/L
Loner skrev:
Ditt inlägg ser lite lustigt ut med alla "A:n".... "köra 20 Ampere i 2,5 Ampere, minst 4 Ampere skulle" :eek:
Vi förstår ju innebörden men använd hellre rätt beteckningar.
20 A i 2,5 mm², minst 4 mm² skulle jag dra ut.
Klicka här för att svara