snickarboden skrev:
Nja, det är väl frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar som kräver 300 mA's genom sina större motorstyrningar?
Jag kör en 30 mA's jfb till hela mitt hus inkl LVP och jag känner inte till någon LVP som kräver 300 mA's

/Kent
Det är bara krav på 30 mA JFB till uttag. Eftersom värmepumpar kan ha stora läckströmmar rekommenderas 300 mA som brandskydd.

Min LLVP är också (provisoriskt) kopplad till en 30 mA JFB, så visst fungerar det.
 
bjarne1 skrev:
Varför blanda? Pris så klart

Och hagers Personskyddsautomat är dyr, mer än dubbelt mot siemens.
Läste inte så ingående exakt vad det var du skulle ha, men det är klart, ska du ha så många PSA'er (som är betydligt dyrare än JFB+säkr.) så blir förstås skillnaden kanske lite större.

Låter för övrigt ganska ambitiöst med totalt 4 jfb... 2 brukar räcka långt annars...

Men det ska jag inte lägga mig i :)

Och beträffande kvaliten på siemens är det nog inget du behöver oroa dig för. Dom körde vi flitigt med för många år sedan och vissa betjänar än idag... Tror inte dom är sämre nu än vad dom var då...
 
bjarne1 skrev:
I nuläget har jag 16A huvudsäkring. Men kabelstorlek får min elektriker ha koll på.

Hur är siemens normcentraler? (typ 4x13)
Hager har ju en 3x18 också. Bygger ju lite mer på bredden än höjden. Beror på hur omständigheterna är.
 
Det kommer bli just en sån.

Har nu en 3 x 12 smältsäkringscentral. Väldigt bred.
Köpt allt annat, nu återstår bara att beställa centralen och förbereda lite reglar så att bytet går snabbt. Vill inte att elektrikern ska lägga tid på att snickra för att den nya centralen ska sitta bra.
Räcker det att den sitter på 2 reglar?


Det blev
1 st Automatsäkringar C10 3-pol Siemens
3 st Automatsäkringar C16 1-pol, Siemens
21 st Automatsäkringar C10 1-pol Siemens
3 st personskyddsautomater C10 30mA Siemens
2 st Huvudbrytare 40A 3-pol Siemens
knappt 2000:- !! Motsvarande hager hade gått på över 4000:-


Rikard Ågren skrev:
Hager har ju en 3x18 också. Bygger ju lite mer på bredden än höjden. Beror på hur omständigheterna är.
 
Blir lite nyfiken på hur du ska lösa JFB-funktionen med 3 st personskyddsautomater. Kommer alla uttag att sitta på dessa 3 grupper? För du tänker väl inte ersätta en 25A 4-polig JFB med 3st 10A personskyddsautomater? Såg i ett annat inlägg i tråden att du tänkte skippa den 4-poliga.
 
den 25A 4-polig JFB:en hade jag redan köpt, en hager så den ska ta hand om resten.

personskyddsautomaterna ska bara vara till LLVP, kyl/frys, förråd/garage. Dom har egna grupper
 
OK, då är jag med! :)
 
bjarne1 skrev:
Räcker det att den sitter på 2 reglar?
Det ska väl inte vara några problem. Det går då att sätta minst 3 skruvar i varje hörn.
 
Ahh, nu äntligen är det klart.

Allt gick bra men långsamt.. Elektrikern var billig men arbetar inte heltid med det.

Dock hade jag gjort ett litet tankefel.

Jag har ju en JFB för hela centralen förutom garage (psa), kyl/frys (psa), och llvp som fas 3 i en 3-fas grupp (psa)

Att dela en 3-fas grupp där fas 1,2 körs med huvud jfb och fas 3 går på en psa går ju inte så bra med en gemensam nolla. Vet inte ifall det "går" att lösa förutom att dra en ny nolla, men det blev en vanlig dvärg där istället iaf.

Jaja en psa över och som tur var hade jag beställt en extra dvärg. Nu ska jag bara märka upp lite.
 