Fundering kring att dra två säkringsgrupper i samma rör.
I enfaslägenheter är det begränsat med antal rör till köket. Det finns utrymme i rören för 6st 1,5mm2 dvs 2st 10 amp grupper med separat nolla och jord.

Tekniskt sett vill man helst bara ha en grupp per rör och jag förstår säkerhetsrisker med att ha flera grupper då man kan mista att man stängt av en grupp och missat den andra.

Men om man drar 2st 10a grupper i samma rör för att skydda vitvarorna men sätter en 2polig säkrings för att säkerställa att allt i samma kabelrör utlöses tillsammans.

Detta borde säkerställa att inga risker för personskador finns med fler grupper i samma rör utan att säkra upp och riskera för hög matning till vitvarorna?

Vad är potentiella invändningar ansvarig elektriker skulle ha på detta?

Slutgiltig koppling kommer ske av elektriker men vill förbereda så mycket som möjligt då deras tillgänglighet under sommaren är väldigt begränsad.
 
Man drar ju trefas till spisen så...
Bra fundering du har! Mycket bra fråga...

En grupp per rör säger man ju, men vad är en grupp?
Inte är det väl en fas iaf.
 
Först och främst, vad förväntar du dig att uppnå? Med en enfaslägenhet har du en mätarsäkring på 25 A som är den stora flaskhalsen. En extra grupp gör inte att du får mer effekt tillgänglig.

Två separata gruppledningar i samma rör är inte förbjudet med ovanligt och ingenting man rekommenderar om det inte finns starka skäl. Det kanske räcker med en enda 13 eller 16 A grupp, beroende på vad du ska ha gruppen till.

Åtskillnad är en faktor, vilket du kan lösa med ett tvåpoligt skydd.

Med fyra belastade ledare faller också tumregelmässigt 10 A diazed ur bilden utan endast 10 A dvärg fungerar. Du verkar redan ha en modern elcentral med normkomponenter så det löser sig också. Men man bör ändå inte belasta grupperna maximalt under längre tid.
 
  • Gilla
RoAd
  • Laddar…
Grupperna är en 10A för ugnen och 10A för kyl/frys +micro och ett vägguttag. Funderar på att skippa uttaget och bara ha en kopplingsdosa med lock där istället.

Grupperna fanns sen tidigare men ugnsgruppen gick i ett annat rör tillsammans med en annan grupp för belysning och övriga uttag i köket. De delade dessutom nolla och hade underdimensionerad kabel för detta.

Så målet är inte ökad effekt i köket utan målet är att städa upp dragningarna och göra dom säkra.

Möjligen hade en 16A säkring räckt för båda grupperna men känns på gränsen med både micro och ugn på samma plus kyl/frys och ev ett uttag. 20A är för hög matning till bla ugnen iaf.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.