2 faser med olika kabelarea och säkringsstyrka?
Försöker inte hitta på något smart utan vill endast att kyl/frys/inbyggnadsmikro inte ska gå sönder en dag för att de sitter på en 16A säkring. Om det inte finns någon risk för det blir det som ursprungligen tänkt med 2-pol 16A.E elmont skrev:Varför då? Man säkrar ju för att skydda ledningar och "apparater" i installationen och inte för att skydda det som blir anslutet. Det händer i undantagsfall att vissa "maskiner" har maxsäkring angivet. Försök att hålla installationen "ren" utan en massa mer eller mindre "kryptiska/smarta" lösningar.
Medlem
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
fast så fungerar det inte. Ska man säkra för apparatens skull kanske man får säkra kylen på 3.6A och brödrosten på 5A osv osv......B bygges skrev:
Jo förstås apparaten som drar strömmen, men till skillnad från elpannan som ligger på 3 x 20 A men har en massa olika effektsteg ner på 10 A, så är den specad för 20 A.S Stefan1972 skrev:
Kyl/frys/mikro är specad för 10 A, någon tanke med det måste ju finnas. Vad säger försäkringsbolaget om apparaterna går sönder och det konstateras att de legat på 16A säkring?
Vad är det som får dig att tro att de skulle gå sönder pga 16 A säkring? Behöver de skyddas på något speciellt sätt har de i så fall interna säkringar. Och för ev brandrisk se till att din JFB är i skick regelbundet.B bygges skrev:Jo förstås apparaten som drar strömmen, men till skillnad från elpannan som ligger på 3 x 20 A men har en massa olika effektsteg ner på 10 A, så är den specad för 20 A.
Kyl/frys/mikro är specad för 10 A, någon tanke med det måste ju finnas. Vad säger försäkringsbolaget om apparaterna går sönder och det konstateras att de legat på 16A säkring?
Tack för svar, fortsätter med planerad 2-polig 16A dvärgbrytare. Ja allt är nytt i centralen.GK100 skrev:
Om dom sitter på 10 eller 16 A säkring torde inte ha någon betydelse när dom ev går sönder.B bygges skrev:
Ps Man är lite sen på avtryckaren
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är väl så att kylskåpet kräver minst 10 A säkring, en lägre riskerar att lösa ut pga kompressorns startström.
Kör på 16 A.
Protte
Kör på 16 A.
Protte
Jag bor i Norge, här är nästan alla uttag installerade med 2,5mm2 och avsäkrade 16A.B bygges skrev:Jo förstås apparaten som drar strömmen, men till skillnad från elpannan som ligger på 3 x 20 A men har en massa olika effektsteg ner på 10 A, så är den specad för 20 A.
Kyl/frys/mikro är specad för 10 A, någon tanke med det måste ju finnas. Vad säger försäkringsbolaget om apparaterna går sönder och det konstateras att de legat på 16A säkring?