Vilken diskussion det blev.
Kabeln hos mig är ca 2,6 meter och automatsäkringar i centralen. Nu ska jag bestämma ifall jag ska byta kabel eller byta säkringar. Oavsett vad behövs det göras vissa ingrepp. Har man inte att göra skaffar man sig...
Kabeln hos mig är ca 2,6 meter och automatsäkringar i centralen. Nu ska jag bestämma ifall jag ska byta kabel eller byta säkringar. Oavsett vad behövs det göras vissa ingrepp. Har man inte att göra skaffar man sig...
Att kabeln måste tåla 18 A innebär väl inte att den får säkras med 18 A, en 1,5mm2 får säkras med 10 A, undantag finns.
Så snälla skriv inget annat, för det är allt för många som läser inläggen som f**n läser bibeln. Dom flesta besökarna är trots allt glada hempulare som vill hitta en lätt genväg och inte riktigt förstår hur och varför saker händer
Så snälla skriv inget annat, för det är allt för många som läser inläggen som f**n läser bibeln. Dom flesta besökarna är trots allt glada hempulare som vill hitta en lätt genväg och inte riktigt förstår hur och varför saker händer
Bara intressant att höra lite åsikter innan jag tar ställning till hur jag ska gå vidare. Trodde det bara var att byta ut spisen mot en ny, men eftersom kabeln i slutet är för klen så måste jag ju vidta åtgärder innan spisen ställs på plats.
13A kan ju vara en gyllene medelväg, men som tidigare nämnts klarar du dig säkert med 10A.Melpho skrev: