Nu vågar jag inte svara på vad som hänt här.
Men har du din värmepump korrekt inställd så kommer den själv sluta göra värme när behovet inte finns. Värmepumpen kan tro att huset behöver värmas fast det är 30grader utomhus om du har fel värden inställda.

Så är den rätt inställd finns inget behov från din sida att stänga av den manuellt.
 
  • Gilla
[SH] och 1 till
  • Laddar…
S Spopas skrev:
Nu vågar jag inte svara på vad som hänt här.
Men har du din värmepump korrekt inställd så kommer den själv sluta göra värme när behovet inte finns. Värmepumpen kan tro att huset behöver värmas fast det är 30grader utomhus om du har fel värden inställda.

Så är den rätt inställd finns inget behov från din sida att stänga av den manuellt.
Anledningen varför jag stängde ventilerna till VB var för vi skulle byta ventiler och luftnipplar på några radiatorer. Så systemet var tömt när det skedde. Värmen var ”avstängd” går i praktiken inte att göra mer som jag förstår än att köra manuell drift med värme av. Samt att jag ställde ner börvärdet till 15 grader som en extra ”säkerhets” inställning.

Men detta har inget med VB att göra ändå. För detta skedde (iaf enligt teknikern) när varmvatten producerades. I VB kretsen drar du inte fram så varmt vatten sa han. När varmvattentanken skall upp 65 grader när den skall köra sin listeria körning en gång i veckan. Och då smackar den på rejält med värme.
 
Hade samma på min värmepump s1256 som nyinstallation. Rörläggaren hade kopplat fel på pumpen, dom fick komma och koppla om pumpen samt byta den slangen som expanderat och el patronen då det var samma reservdelar.
 
  • Gilla
Jbd67 och 2 till
  • Laddar…
U Uffe6 skrev:
Så man kan inte stänga ventilerna mot ventilerna när värmen är av? Värmeväxlarn skall ju då endast göra varmvatten. Och det är den expansionen som skett här.
Även om den inte gör värme så växlar vp över till värmesystemet och cirkpumpen går även då
så din cirkpump har gått mot stängd ventil förutom vid vv produktion.
Ska man köra så.måste man ha en kortslutning så att det kan cirkulera. Sen beroende på vart du stängt av och beroende på vart säkerhetsventiler sitter samt expansionskärl så kan du ju få ett jävla tryck i den lilla volym du har kvar.
 
  • Gilla
D_Anders och 1 till
  • Laddar…
E Emanuel01 skrev:
Även om den inte gör värme så växlar vp över till värmesystemet och cirkpumpen går även då
så din cirkpump har gått mot stängd ventil förutom vid vv produktion.
Ska man köra så.måste man ha en kortslutning så att det kan cirkulera. Sen beroende på vart du stängt av och beroende på vart säkerhetsventiler sitter samt expansionskärl så kan du ju få ett jävla tryck i den lilla volym du har kvar.
Nu kanske jag är ute och cyklar. Men eftersom expansionskärlet med tillhörande nödventil sitter på framledningen idag (felaktigt). Så om det är som du säger så borde expansionskärlet tagit tryckökningen. Och till sist nödventilen. De sitter i direkt anslutning till framledningen ventilen som var stäng mot värmesystemet sitter efter.

Att det cirkulerar är väl en sak. Tryckökningen beror på väl på att vattnet värms snabbt o expanderar. Och värmeväxlaren skall väl inte släppa ut ngt vatten som är varmt i värmesystemet när den är ”av”. Den borde va smartare än så och öppna upp o cirkulera när kompressorn inte kört fram ngn värme?
 
KristofferNils95 KristofferNils95 skrev:
Hade samma på min värmepump s1256 som nyinstallation. Rörläggaren hade kopplat fel på pumpen, dom fick komma och koppla om pumpen samt byta den slangen som expanderat och el patronen då det var samma reservdelar.
Intressant. Vet du mer exakt vilket fel de hade gjort? Deras tekniker som kom idag berättade oxå om liknande fall.
 
Ringde Nibes support. De svarar inte på frågor ang. Installation. Vilket detta är enligt dem är. De svarar endast på funktioner etc till privatpersoner. Och hänvisar till installatören. De har en i installationssupport för installatörer som de säkert kan svara på sånt här. Men inte för oss vanliga dödliga.
 
U Uffe6 skrev:
Intressant. Vet du mer exakt vilket fel de hade gjort? Deras tekniker som kom idag berättade oxå om liknande fall.
Nä, väntar fortfarande på vad exakt dom gjort. Vill ha papper på allt dom gjort med värmepumpen 😅
 

Bästa svaret

KristofferNils95 KristofferNils95 skrev:
Nä, väntar fortfarande på vad exakt dom gjort. Vill ha papper på allt dom gjort med värmepumpen 😅
Säkerhetsventilen och exp. kärl SKA sitta på returledningen, mellan VP och bifogad filterventil. Detta pga att vid varmvattenproduktion stänger växelventilen värmesidans tillopp. Finns då ingen bypass över rad./ gv, har den expanderande vätskan inte kontakt med kärlet, vid stängda termostater.

(Gjorde en liten edit)
 
Redigerat:
  • Gilla
Roger Fundin och 3 till
  • Laddar…
U Uffe6 skrev:
Vilken sida är det på en Nibe S1256-13R? Hur kan man kolla det?
Ring rörmokare.
Snälla.

Har du AV innan exp/säv med enkelt manövrerat handtag så är det fel, skiljer sig mellan installation
 
R Räcerbil skrev:
Säkerhetsventilen och exp. kärl SKA sitta på returledningen, mellan VP och bifogad filterventil. Detta pga att vid varmvattenproduktion stänger växelventilen värmesidans tillopp. Finns då ingen bypass över rad./ gv, har den expanderande vätskan inte kontakt med kärlet, vid stängda
 
  • IMG_6661.png
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
R RasmusVVS skrev:
Ring rörmokare.
Snälla.

Har du AV innan exp/säv med enkelt manövrerat handtag så är det fel, skiljer sig mellan installation
Du vet att det är ingen naturlag att svara om man inte har något att bidraga med.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
R RasmusVVS skrev:
Ring rörmokare.
Snälla.

Har du AV innan exp/säv med enkelt manövrerat handtag så är det fel, skiljer sig mellan installation
Nej den sitter efter. Men exp/säv sitter på framledningssidan. Det är DET som är problemet.

Firman som installerade är auktoriserade av NIBE och kommer upp på Nibes hemsida när man söker efter installatörer.

Så ni kan sluta spekulera om allehanda klåpare och att jag måste ringa nån lokal rörmokare för att få en second opinion.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
Hittade den manualen precis innan jag såg ditt inlägg klart och tydligt. Tack för hjälpen.

Har svårt att se att de inte skall åka på detta på garantin. De hävdar att det är installerat mot ”befintligt” system. Men det kan ju inte motivera att sätta EXP/SÄV på fel ledning antar jag? Installationsanvisningarna från tillverkaren måste ju gälla kan man tycka.

Det roliga är att de återanvänt EXP/SÄV trots att det enligt offerten stod uttryckligen att SÄV skulle bytas. EXP var bara två år gammalt så helt ok att det inte byttes. Men till det roliga är att EXP/SÄV sitter på vänstersidan av VP men på den gamla pumpen som jag bytte ut så var det draget till returledningen. Så de har klippt den o aktivt satt den på framledningen.
 
  • Ledsen
Roger Fundin
  • Laddar…
U Uffe6 skrev:
Nu kanske jag är ute och cyklar. Men eftersom expansionskärlet med tillhörande nödventil sitter på framledningen idag (felaktigt). Så om det är som du säger så borde expansionskärlet tagit tryckökningen. Och till sist nödventilen. De sitter i direkt anslutning till framledningen ventilen som var stäng mot värmesystemet sitter efter.

Att det cirkulerar är väl en sak. Tryckökningen beror på väl på att vattnet värms snabbt o expanderar. Och värmeväxlaren skall väl inte släppa ut ngt vatten som är varmt i värmesystemet när den är ”av”. Den borde va smartare än så och öppna upp o cirkulera när kompressorn inte kört fram ngn värme?
Då är det kanske bara värmen och kanske dålig slang. Blir ju en puff med varmt vatten efter vv drift till värmesystemet och när du stängt lär ju cirkpumpen bli glödhet då den pumpat mot stängd ventil. Skulle råda dig att fylla på systemet så du får cirkulation. Kan ju bli svårt med garanti om tekniker ser att du kört mot stängda ventiler.
Då har ju installatören och Nibe något att skylla på.
 