Parallell eller serie på 230v LED spotlight
Halloj
Har ett gäng spottar som skall kopplas in i taket och de sitter på rad. Ca 10st. Det är ingen trafo involverad utan det är 230v o GU10 och de skall dimmas med en plejd. Elektrikern har sagt att jag kan dra rör med fördragen kabel åt honom och han sen ”besiktigar” men visst skall man väl parallell koppla dem???? Blor lite osäker när jag ser så många trådar som pratar om seriekopplade. Inte f-n skall man seriekoppla spottarna. Spänningen över dem skall ju vara 230… varför är det så många trådar om seriekopplade spottar…?????
Har ett gäng spottar som skall kopplas in i taket och de sitter på rad. Ca 10st. Det är ingen trafo involverad utan det är 230v o GU10 och de skall dimmas med en plejd. Elektrikern har sagt att jag kan dra rör med fördragen kabel åt honom och han sen ”besiktigar” men visst skall man väl parallell koppla dem???? Blor lite osäker när jag ser så många trådar som pratar om seriekopplade. Inte f-n skall man seriekoppla spottarna. Spänningen över dem skall ju vara 230… varför är det så många trådar om seriekopplade spottar…?????
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 812 inlägg
Ja dom ska parallellkopplas eftersom spänningen är konstant och alla spottar ska drivas av samma spänning.
Det är bara spottar avsedda för en konstant ström (typ 350 - 700 mA) som ska seriekopplas. Dessa är mer o mer sällsynta idag tyvärr.