Ska koppla in LK Minishunt som har följande spec
Teknisk specifikation, cirkulationspump, driftstryck, temperatur, effekt, ström, isolationsklass, CE-godkänd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Tänkte välja RKK 1,0mm2 men räcker det, eller måste jag välja 1,5mm2?
 

Bästa svaret

Sladd och stickpropp används, går med 3X1 mm2 men bäst med 3X1,5 för lite mekaniskt hållbarhet
 
  • Gilla
ptk
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Sladd och stickpropp används, går med 3X1 mm2 men bäst med 3X1,5 för lite mekaniskt hållbarhet
Tack! Nyfiken också på om det finns något som talar emot att man tar en sån här (https://www.hornbach.se/p/apparatsladd-jordad-3m-svart/6272933/) och modifierar för ändamålet? Är deras tvärsnitt oftast 0,75mm2 kanske?
 
Står inget om det 0,75 eller 1,0 men troligtvis minst 1,0 är det säkert annars inget fel att ha den.
 
  • Gilla