Kan elektriker montera detta på ett fackmannamässigt vis?
Bästa svaret
Ja, under förutsättning att det inte finns några jordfel på gruppen. Om det finns det måste de fixas men det är en bra grej att upptäcka i alla fall.
Elektrikern kan ev knorra lite för att det är en fyrpolig JFB som bara ska skydda en gruppledning men det kommer fungera utmärkt även om man inte ansluter alla poler.
Elektrikern kan ev knorra lite för att det är en fyrpolig JFB som bara ska skydda en gruppledning men det kommer fungera utmärkt även om man inte ansluter alla poler.
Har man en tex ETL så varierar värmeavgivningen längs slangen efter behov. Temperaturen kommer aldrig att bli högre än ca 10 grader, och sommartid ger den ingen värme alls. Det finns andra typer av självreglerande värmekablar som ger högre värme. Man brukar nästan alltid använda självreglerande värmekabel till vattenledningar just för att deras funktion.
Icke självreglerande värmekablar brukar man använda i anläggningar där man inte har värmen permanent inkopplad utan kopplar in den för att tina vatten som redan frusit.
Icke självreglerande värmekablar brukar man använda i anläggningar där man inte har värmen permanent inkopplad utan kopplar in den för att tina vatten som redan frusit.