se on kai ilmarako, joka on palkin yläpuolella ja sen yläpuolella jonkinlainen levy... ei, en ole kysynyt taipumasta vaan luotan siihen, että suunnittelijalla ja valvontavastuullisella on tilanne hallinnassa. He sanovat, että yksi kerros kipsiä katossa riittää. Täyttää palomääräykset siten, että on riittävästi aikaa poistumiseen. Voisin mahdollisesti katsoa, mitä maksaisi, jos olisi kaksi kerrosta kipsiä... täytyy harkita kustannuksia. Halkeamien jne. riski on kai pienempi, jos minulla on kaksi kerrosta kipsiä...
Haluaisin kysyä, kuinka he ovat päätyneet siihen, että yksi kipsilevy riittää. Vaatimuksen pitäisi olla R30, mikä normaalisti saavutetaan esim. 2 kipsilevyllä. Riippuen eristystyypistä ja paksuudesta voi kuitenkin riittää yksi levy.
Jos vaaditaan 2 levyä, sinun ei pitäisi maksaa siitä ylimääräistä, koska palkin vaihto aiheutti vaatimuksen kahdelle kipsikerrokselle.
Kysymys koskien eristystä. Rakennuspiirustuksissa on merkitty 400 mm puhallusvilla, mutta olemme ajatelleet käyttää Knaufin ruskeaa ympäristöystävällistä eristettä (ecobat & ecoblanket) ja Knaufin mukaan 340 mm heidän eristettä vastaa 400 mm puhallusvillaa.
Voin kuvitella, että vinokaton eristysmäärä vaikuttaa myös kondenssiriskiin jne. - ajattelen taas teräspalkkia (joka on jo saanut 70 mm kivivillaa päälle). Onko järkevää pysyä Knaufin lasivillan 340 mm:ssä, vai onko jotain etua (paitsi energiansäästö) olla paksumpi eristys?
Villasukkavilla pakkautuu huhujen mukaan, ja silloin saat eristämättömän raon teräspalkin viereen, mikä ei ole hyvä jos se pitää paikkansa.
Ei, ei ole muita etuja, jotka tietääkseni olisivat merkityksellisiä.
Sinun tulee kuitenkin tarkistaa suunnittelijan kanssa eristyspaksuuden vaihto, sillä katto on rakennettu 400 mm eristykselle ja vaihtaminen jättäisi 60 mm tyhjää tilaa.
Näyttää siltä, että ei ole palkkeja, jotka sopisivat, kokeile nopeasti laittaa numerot Moelvenin mitoitusohjelmaan ja heillä ei ollut yhtään, joka selviytyisi 11m jännevälistä 10m leveässä talossa lumivyöhykkeellä 1,5.
8m jänneväli, betonitiilet katolla antoi 630mm korkean palkin (heidän suurin).
Yksi asia muistaa, kun lasketaan kuormitusta palkille, jolla on vain kaksi tukea (yksi molemmissa päissä), on, että kuorma riippuu pituudesta korotettuna neljänteen potenssiin, joten se alkaa kasvaa melko nopeasti, ja metrillä on suurempi merkitys kuin luulisi, ja siksi on kantavia seiniä lähellä talon keskiosaa.
Klikkaa tästä vastataksesi