19 719 lukukertaa ·
51 vastausta
20k lukukertaa
51 vastausta
Rautapalkki harjaan - ei liimapuuta kuten sovittiin
Luulen, että he ovat oikeassa, siitä tulee liian suuri ja kömpelö, mutta tuntuu hieman oudolta, että he eivät ymmärtäneet tätä suunnittelupiirustusten aikana.
Se, että ei ole riittäviä liimapuutukia, ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Toki, ehkä ei ole niin sanottuja varastopalkkeja, jotka kelpaisivat, mutta liimapuuta valmistetaan myös tilauksesta ja se on lisäksi yleistä. Katsokaa vain kaikkia uimahalleja, jäähallia jne., joissa on liimapuutukia katoissa mutta jänneväliä jopa 50 metriä.
Se, että ei ole riittäviä liimapuutukia, ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Toki, ehkä ei ole niin sanottuja varastopalkkeja, jotka kelpaisivat, mutta liimapuuta valmistetaan myös tilauksesta ja se on lisäksi yleistä. Katsokaa vain kaikkia uimahalleja, jäähallia jne., joissa on liimapuutukia katoissa mutta jänneväliä jopa 50 metriä.
Rakennesuunnittelija ehdotti, että he asettavat 75 mm kondenssieristystä teräspalkin päälle ja ympärille kylmäsillan katkaisemiseksi - katso rakennuspiirustus alla olevasta linkistä.
https://drive.google.com/file/d/0B1EswJ7JeCrgeEVqVVhvdTdHbnBzRk5MYzdjTHZJVE1HSlpn/edit?usp=sharing
He järjestävät ilmarakon palkin yläpuolelle, joka on silloin 25 mm. Valvontavastuuhenkilöni uskoo, että tämä, sekä kondenssieristys että ilmarako, riittää.
Kuulostaako tämä teistä riittävältä?
https://drive.google.com/file/d/0B1EswJ7JeCrgeEVqVVhvdTdHbnBzRk5MYzdjTHZJVE1HSlpn/edit?usp=sharing
He järjestävät ilmarakon palkin yläpuolelle, joka on silloin 25 mm. Valvontavastuuhenkilöni uskoo, että tämä, sekä kondenssieristys että ilmarako, riittää.
Kuulostaako tämä teistä riittävältä?
Mitä tarkoittaa "upplag"? Kuinka monta takstolar siinä on?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 229 viestiä
Kaikkitietävä
· Stockholm
· 1 831 viestiä
Mahdollisia ongelmia:
Teräspalkki voi taipua paljon, yleensä enemmän kuin liimapuupalkki, pyydä tietoa taipumasta kohdistettuun kuormaan, luultavasti lumesta.
Palotilanne, palkin on luultavasti kestettävä vähintään R 30, en tiedä miten tämä ratkaistaan, ehkä 30 mm kipsi riittää tai vaihtoehtoisesti "palokipsi".
Kondenssi, ilmaraossa muodostuu kondenssia, kuinka hyvin palkki on suojattu ruostumiselta?
Teräspalkki voi taipua paljon, yleensä enemmän kuin liimapuupalkki, pyydä tietoa taipumasta kohdistettuun kuormaan, luultavasti lumesta.
Palotilanne, palkin on luultavasti kestettävä vähintään R 30, en tiedä miten tämä ratkaistaan, ehkä 30 mm kipsi riittää tai vaihtoehtoisesti "palokipsi".
Kondenssi, ilmaraossa muodostuu kondenssia, kuinka hyvin palkki on suojattu ruostumiselta?
Moderator
· Stockholm
· 57 843 viestiä
Jos saan arvata, liimapuupalkin pitäisi olla yli 70 cm korkea, ehkä yli 1 m. Mutta olisit varmasti nähnyt rakenteen, joka on mennyt kunnalle? Miten palkki oli ilmoitettu siellä?
Jos ymmärrän sinua oikein, on vain kaksi tukipistettä, kummassakin ulkoseinässä.
Ei ole kantavia väliseiniä.
Ei ole kantavia väliseiniä.
kantavia pylväitä ei tarvita, rakennuspiirustusten mukaan (kuitenkin ne sisältyivät arkkitehdin alkuperäisiin piirustuksiin)
Heipä hei. Teräs on ehdottomasti paras ratkaisu, se kestää pidempiä jännevälejä eikä rakenna yhtä paljon, liimapuusta vastaavan pituisena tulisi äärimmäisen paksu eikä se näytä järkevältä, olemme vähän jäljessä Ruotsissa ja käytämme itse asiassa yhä paljon liimapuita, teräksen ylivoimaisista ominaisuuksista huolimatta.
Joku mainitsi palo-ominaisuudet, mikä ei ole niin suuri ero kuin lobbaajat yrittävät väittää, laita 1-2 kerrosta kipsiä ja se on rauhallista.
Joku mainitsi palo-ominaisuudet, mikä ei ole niin suuri ero kuin lobbaajat yrittävät väittää, laita 1-2 kerrosta kipsiä ja se on rauhallista.
Harrastajasähköasentaja
· E
· 15 401 viestiä