Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
cpalm: Mielestäni tämä sivu antoi erittäin hyviä konkreettisia vinkkejä: https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/grava-ur-kallaren-och-isolera/ Nyt kaivoimme vain yhden huoneen. Otimme mukaan perustusasiantuntijan ennen kuin aloitimme kaivauksen seinien alla ja saimme peukalon pystyyn - täydelliset maaperäolosuhteet ja ei kantavia seiniä, joten se oli triviaalista, mikä ei luultavasti ole
fribygg: [citat] TS vaikuttaa omistavan talon, jossa on 6" hirsiä, pidätkö @heimlaga Charlottea luotettavana, kun hän tässä suosittelee sisäeristämistä?
Charlotte Andersson: Kyllä, voit täyttää lösull:lla. Poikkeus on, jos ilmanvaihdossa on puhdistusluukkuja, silloin niiden on oltava saavutettavissa.
Charlotte Andersson: Eri tyyppisillä kattopelleillä on eri kantavuus. Tässä minun täytyy viitata valmistajien ohjeisiin saadaksesi kestävän lopputuloksen.
Charlotte Andersson: Tiilikatot ovat periaatteessa ikuisia niin kauan kuin ne ovat ehjiä. Myös betonikattoja voidaan uudelleen käyttää. Koko talon kattojen vaihtaminen laajennuksen kanssa yhteensopivaksi liittyy enemmän siihen, mitä pitää esteettisesti miellyttävänä. Jos katto on ollut koskematon siitä asti, kun talo rakennettiin, kannattaa vakavasti harkita vanhan katon huovan ja tukilautojen
S-I: [citat] Okay, pitääkö pellin olla vanerin alla, vai riittääkö, että se on paneelin takana (tiivistys paneelin ja vanerin välillä?)
Charlotte Andersson: Imukanavat keittiötuulettimesta on palosuojattava EI15, mikä tarkoittaa, että niiden on kestettävä 15 minuuttia paloa ennen kuin se leviää rakenteeseen. Tämän saavuttamiseksi on palosuojattava palavia materiaaleja vastaan, kuten esimerkiksi välipohjan läpivienneissä kivivillaeristyksellä. (tähän tarkoitukseen on saatavilla valmiiksi, verkolla päällystetty eriste.) Mitä tulee
Charlotte Andersson: Hintataso voi vaihdella voimakkaasti eri osissa maata, mutta voit ottaa yhteyttä 2-3 paikalliseen toimijaan hintatietojen saamiseksi.
Charlotte Andersson: Et mainitse onko kaivo veden täyttämä vai ei. Jos aiot rakentaa kaivon päälle, on tärkeää, että laajennuksen perusrakenne on suunniteltu niin, että se on itsestään kantava kaivon yli, koska kaivo ei ole suunniteltu kantamaan rakennuksen painoa. Vaikka täyttäisitkin kaivon, kantavuus ei ole täysin varmistettu. On myös otettava huomioon kosteuteen liittyvät ongelmat, jos kaivossa
Charlotte Andersson: Tavallisin välipohja omakotitaloissa on puuvälipohja. Eli puusta tehdyt kantavat palkit, jotka ottavat voimat vastaan. On olemassa myös erilaisia kevyitä palkkeja (mikä luulen, että on se, mitä tarkoitat) Molemmat tyypit ovat suhteellisen helppoja työstää. Kuitenkin minulla ei ole tarkkaa tietoa hintojen erosta, mutta koska harvoin näen käytettävän kevyitä palkkeja, oletan, että
Charlotte Andersson: Yleisesti ottaen tulisi ajatella näin, että jos rakennus on sisätiloiltaan lämpimämpi kuin ulkolämpötilat suurimman osan vuodesta, tulee olla höyryjarru, koska höyrynpaine sisäpuolelta on suurempi. Jos rakennus on viileämpi sisätiloiltaan kuin ulkona suurimman osan vuodesta, ei sisäpuolelle tulisi asentaa höyrysulkua, koska höyrynpaine on ulkoa korkeampi. Jos sisätiloissa on
Charlotte Andersson: On vaikea sanoa, kun ette ole ilmoittaneet, mistä katto koostuu. Peltiikatto, jonka kiinnikkeet ovat alkaneet antaa periksi, voi täristä tuulessa. Myös muut kattodetaljit saattavat kuulua paljon, kuten kattosuppilot, peltilistat päädyissä, kattikkunat, räystäslistat jne. Ehkä jos kuvaatte äänellä ja näytätte rakennuskonsultille, voi päästä lähemmäs ratkaisua. Siihen asti
Charlotte Andersson: Tärkeää tässä on, että jos eristätte korkeammalle olemassa olevan ullakon lattian yläpuolelle, varmistakaa, että ilma voi kiertää raakapontin alapuolella koko katon sisäpuolella. Tämä tehdään asettamalla ohjain etäisyyksillä, kuten öljykyllästetyllä kovalevyllä, erikoiskäsitellyllä paperilla, epäorgaanisella kankaalla tai vastaavalla. Kannattaa pitää kosteusmittari
Charlotte Andersson: Saadaksesi vastauksen tähän sinun tulee tarkistaa, mitä valmistaja ilmoittaa mahdolliseksi.
Charlotte Andersson: Sisäpuolisen lattiatason laskeminen voi vaarantaa rakenteen vakauden. Jotta vältettäisiin mitään painumista tai romahdusta, kannattaa konsultoida rakennesuunnittelijaa, joka voi tarkastella juuri teidän taloanne. Lisälämmöneristys sisäpuolelta kevytsoralla kuulostaa paremmalta idealta kuin rungon ja lasivillan eristäminen, koska silloin otetaan mukaan höyrysulku/höyryjarru
joakim_j: [citat] Kyllä, juuri niin. Tarkoitan palkin ympärillä olevaa suojamuovia.
zingo: Haluan rakentaa makuuparven pieneen vierasmajaan. Sisäseinien väli on 5000 mm. Parvi on noin 2400 mm syvä c/c 600 mm:n kanssa. Tarvitsenko keskitolpan jännevälille, jotta 220 mm:n palkit kestävät sängyn ja kaksi aikuista parvella? Voisinko keventää niitä tolppien avulla, jotka ovat kiinnitetty kattotuoleihin? Ja tarvitsenko ehkä edes 220 mm?
sturnus: Useimmat markkinoilla olevat puut ovat C24. Joten mikä ongelmana?
Claes Sörmland: Vaneri. Ennemmin tai myöhemmin ruuvi ja naula tulevat aina ulos lastulevystä.
Avemo: En näe mitään ongelmaa siinä. Varmista vain, että kipsilevyjen saumat eivät ole samassa kohdassa. Kun kaksi kipsilevyä ovat vierekkäin, ne molemmat tulee ruuvata samaan OSB-levyyn.
vix79: [citat] Kiitos vastauksestasi!! Nyt se ei ole niin vihreä kuin kuvassa, kuitenkin kostea, mikä tekee siitä tarpeen nostaa ylös mahdollisuuksien mukaan. Onneksi tämä oli ainoa, joka oli wc:n vieressä, missä putki vuoti.
lärjungen: [citat] Kiitos vastauksesta! En maalaa niitä, koska ne ovat valkovahattuja.
Daniel 109: Mutta jos sisältä tulee höyrynpaine, kallis läpäisevä kalvo tuo vielä enemmän kosteutta seinään, ei vähemmän.
Fixerskan: Kiitos paljon nopeasta vastauksesta. Niin ajattelin tehdä verkon kanssa ja naulata sen saumaan, mutta kun kysyin kramppuja Bauhausista, tyyppi siellä sanoi, että "betoniin ei voi naulata". Minulle jäi tunne, ettei hän ollut aivan varma asiastaan. Eli voiko kramppuja naulata kivien väliseen saumaan? Minkä kokoiset/tyyppiset pitäisi ottaa siinä tapauksessa?
Pasi K: [citat] Hei! En ole tehnyt vielä mitään tälle. Olemme yhdessä maanrakennusurakoitsijan kanssa päätyneet siihen, että asetamme muutamia todella suuria kivilohkareita tasaiselle alueelle, jossa kallio kohtaa soran, ja rakennamme kivistä rinteen. Siitä tulee jatko jo olemassa olevalle kiviaidalle. Siitä tulee hieman kapeampi tasainen alue kuin alun perin suunniteltu, mutta se näyttää
Sofie.D: [citat] Kiitos! Korjaamme sähköt ja käytämme sähköasentajaa siihen 👍🏼
MathiasS: Koputtaisin irtonaiset osat pois ja sitten sekoittaisin ämpärillisen kipsilaastia ja korjaisin. Se on melko helppoa työstää innokkaalle amatöörille.
Elspet: Sain reseptin betonitoimittajalta, jota käytimme, kun valimme perustamme. Olen sekoittanut yhteensä 3 kuutiota samalla reseptillä nyt. Se vastaa c25/30 ja vct 0,66. Resepti oli kilogrammoina, mutta mittasin yksinkertaisesti määrän 10 litran ämpäreillä, mikä antaa seuraavan: 4 ämpäriä betonisoraa 2,5 ämpäriä sepeliä 8/16 20kg sementtiä 9,2 litraa vettä 0,12 litraa