Sätt dit en större motor eller mindre fläkt om det är svårt att starta....motorer till hötorkar är ofta svåra.....
 
Eller så använder han Y/D starten han har. Det är väll inget fel med det?
 
  • Gilla
Michael Meier
  • Laddar…
Den är provkörd och går finfint med Y/D starten, trots lagret är tomt och det är mycket luft som behövs flyttas...
Sitter 35A Gängsäkring, men när den väl är igång ligger den på strax över 22A...

Det går nu en 10mm2 mellan motor, y/d start, central. Vad är minsta arean som får användas i detta fall? 6mm2? Totala avståndet (Kabel väg) mellan motor och central är ca 10m.
 
generellt sett 2,5mm mellan Y/D start till motor 6mm2 mellan central och Y/D start men självklart beror det på ledningslängd, förläggningssett och omgivningstemperatur. Även ledningstyp spelar roll (PEX/PVC).
Behåll din 10mm2 så är det lungt. Då har du lite marginal varma sommardaga, kan tänka mig det blir rätt varm då.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.