Hej! Provar en tidigare fråga igen med lite tydligare rubrik.

Jag har en vedpanna vedolux 32 i källaren, ca 2m3 tankar i markplan (ungefär 1,5 m ovanför pannan), skillnad mellan högsta och lägsta punkt är väl runt 7m. Enligt vedpannans tillverkare ska trycket vara 0,1 bar/höjdmeter mellan lägsta och högsta punkten. Men det står också att rekommenderat tryck är 1 bar, och att lågt tryck kan ge kokljud i pannan vilket jag tycker mig höra. Så vad stämmer ang trycket? Och vad kan bruset i pannan när pumpen går bero på om inte för lågt tryck? Jag har fyllt på nu så trycket ligger på straxöver 1 bar när systemet är svalt men det verkar inte ha gjort så mycket skillnad. Jag upplever också som jag skrev i mitt föregående inlägg att det blir mycket luft i systemet så jag får lufta ofta. Har kollat expansionskärlet som någon föreslog, inte funnit något fel på det.
 
  • Gilla
Fredandel
  • Laddar…
Inget svar än. Trycket du har verkar bra, att behöva lufta ofta, kan bero på att det fylls med nytt syrerikt vatten. Tar ett tag innan syret kokat ur. Är det ett stängt system med ett exspansionkärl i källaren. Har du automatluftare och på vilken sida om cirkpumpen sitter de/dom, på sugsidan så kan det bli lite vacum och suga in luft. Avluftare ska alltid vara på trycksidan om en pump, annars måste dom stängas. Vilken typ av luftare är det.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Inget svar än. Trycket du har verkar bra, att behöva lufta ofta, kan bero på att det fylls med nytt syrerikt vatten. Tar ett tag innan syret kokat ur. Är det ett stängt system med ett exspansionkärl i källaren. Har du automatluftare och på vilken sida om cirkpumpen sitter de/dom, på sugsidan så kan det bli lite vacum och suga in luft. Avluftare ska alltid vara på trycksidan om en pump, annars måste dom stängas. Vilken typ av luftare är det.
Tack för ditt svar!
Så vitt jag förstår finns ingen avluftare i mitt system, kan det stämma? Det är slutet, expansionskärlet står i pannrummet i källaren. Eftersom jag luftar manuellt ganska ofta fyller jag också på då & då, det kanske kan vara en del av problemet?
 

Bästa svaret

N Nik Coe skrev:
Tack för ditt svar!
Så vitt jag förstår finns ingen avluftare i mitt system, kan det stämma? Det är slutet, expansionskärlet står i pannrummet i källaren. Eftersom jag luftar manuellt ganska ofta fyller jag också på då & då, det kanske kan vara en del av problemet?
Om du fyller på och har en vedpanna, så kommer det att koka lite i den och då frigörs syret och ska fara iväg. Normalt så hamnar det högst upp i systemet, och där luftas som offstast. Vid luftning så ska trycket vara minst 1 bar, gärna 1,5 bar och sjunker det till ca 0,8, så fyll inte på mer. När systemet vill ha varmare så kommer trycket att öka en del, normalt det med. Prova får du se vad som händer.
 
  • Gilla
mikethebik
  • Laddar…
Det är viktigt att inte släppa ut vatten när man luftar. Det är luft som ska ut, inte vatten.
Med ständig påfyllning av vatten tar problemen med lösta gaser i vattnet aldrig slut.
 
  • Gilla
mikethebik
  • Laddar…
Och med ständig påfyllning av nytt färskt syresatt vatten kommer systemet att rosta/korrodera sönder.
Behöver man fylla på om man gjort någon åtgärd så är det bra att värma upp systemet till 80-85 grader för att det fria syret ska gå av.
Ett bra och tätt system ska egentligen aldrig behöva fyllas på, jämför med en bils kylsystem, har man inga läckor fyller man aldrig på, likadant med ett hus värmesystem.
Kokar man systemet och vatten trycks ut blir det förstås nödvändigt med påfylllning, men ett tätt system kan gå tiotals år utan efterfyllning, både på bil och hus.

Se till att trycket ligger runt 1 bar, det är normalt att trycket sjunker rätt rejält sommartid vid större system.
 
  • Gilla
Bjober
  • Laddar…
Stort tack till er som svarat, nu är jag lite klokare =)
 
  • Gilla
mikethebik
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.