Har ett Heru 100 S EC sedan i oktober 2021.
Allt är inte optimalt då hus och allt är från 1984 och vi fick bara plats med ett Heru 100 på kattvinden. Tilluften hörs nästan inte. Frånluften hörs lite i badrummet. Men jag är riktigt nöjd ändå och ljudet tänker jag inte på. Det är så tyst inne nu jämfört när till/frånluftsvärmepumpen användes. Aggregatet rör jag aldrig utan det har gått på samma inställning sedan injusteringen när det installerades.
Årsförbrukningen ser ut att landa på ca 600kWh. När det var kallt ute förbrukade det 68-72W. Häromdagen när det typ var +10°C ute låg förbrukningen på 65W. Någon elektrisk eftervärmare behövdes inte heller trots att de va -18°C lite drygt som kallast i vintras.
Jag har haft astma i 35år (sen ja va 4år) och hoppas nu att de fina filtrena ska filtrera luften riktigt väl. Aggregatet är injusterat efter våra 155m² och ja tänker byta filter en gång per år.