Jag vill dra ut el till en friggebod. Ca 60 meter. Vill gräva ner kabeln.

Kan jag använda EKLK kabel (3x2,5mm hade jag tänkt mig).

Eller måste det vara EKKJ.
 
Du kan gräva ner EKLK om du lägger den i ett skyddsrör, t ex PEM slang som används till vatten. Vet dock inte hur det går med den längden och den storleken på kabel.
 
Tänk på utlösningsvilkoret när det blir så långa längder!!
 
EKLK är dyrare än EKKJ.

EKLK 3G2,5mm2=10,50:- /m +moms
EKKJ 3X2,5+2,5mm2 = 7,95:-/m + moms på Malmbergs.
Jag skulle istället dra 4x2,5+2,5mm2 = 11,30:-/m + moms. Då har jag möjlighet till trefas.
 