Hej!

Skall dra en kabel från en installationsdosa som är kopplad på 16A säkring. Kabeln skall gå till ett klassiskt 16A Schukouttag där jag skall koppla in en krygrundsavfuktare som förvisso går på 10A.

Min fråga är viken kabel jag bör dra mellan installationsboxen och uttaget, räcker det med en 1,5 eller behövs 2,5?

Mycket tacksam för hjälp!

Med vänlig hälsning,

Pierre
 
S
16 A = 2,5 kvm
 
  • Gilla
  • Wow
total och 3 till
  • Laddar…
Misstänkte det! Stort Tack!
 