Bo.Siltberg skrev:
Här finns en bra beskrivning: [länk]

TT är likt TN med den skillnaden att skyddsjorden är lokal, dvs ingen skyddsledare i direkt kontakt med källan. Används bl.a i Norge.
ja, nästan.. i norge är det IT, dvs som TT fast nollpunkten är inte direktjordad och det finns således ingen neutralledare, bara 3 faser och jord
 
Enligt mina beräkningar ska man kunna lägga N1XV (cu) 4G16, men nu är jag ingen mästare på dimensionering.
 
Redigerat:
Aluminiumkabel är tusan så billigare.
 
Rent spontant känner jag att 4G16(Cu) borde vara billigare och lättare att få tag på än 4G25(Al), själv hittar jag inga pris uppgifter på nätet.
 
Jag betalar ungefär 20:- mer per meter för en pex 4x16 som för en AKKJ 3x50+16
 
Men exkat vilken sorts kabel och mm2 behövs?

De jag känner till är
blank.gifAKKJ
blank.gifEKKJ
blank.gifFKKJ
blank.gifN1XV
blank.gifS1XV
SE–N1XV
blank.gifAXQJ
blank.gifEXQJ
blank.gifFXQJ

Kunde vara intressant om någon ville dra lite skillander mellan kablarna med
 
gadeberg, detta är något man behöver räkna ut, i gynsamma fall kan man säkra en 16 kvadrat med 100 A annars brukar man sätta max 63 A för denna arean. En N1XV 4G50 borde klara sig i detta fallet men inget man uttala sig om utan att känna till förutsättningarna, detta motsvarar cirka 30 kvadrat koppar.
Kabeltyperna ovan kan du kolla skillnaderna hos tillverkaren, gå in på www.nexans.se tex.
 
Kom ihåg att det inte bara handlar om kabeln, plintar och genomföringar i respektive ände måste klara av (den grövre) aluminiumkabeln. Plintarna måste också klara av alu rent materialmässigt.
 
Bra kommentar av bax, jag har läst på en del om att man i USA tydligen körde med alu-kabel även för klenare installationer (typ deras 20A-grupper för vägguttag) på 70-talet och det har visst skett en del tillbud där.
 
Alu kabel är lugnt då det redan använts endel sådan kabel där
 
Olika minimum alternativ, förutsatt att det hålls till 80A.
AKKJ 3x50+15
EKKJ/FKKJ 3x35+16
N1XV(Cu) 4G16
N1XV(Al) 4G25
 
Mnor skrev:
Enligt mina beräkningar ska man kunna lägga N1XV (cu) 4G16, men nu är jag ingen mästare på dimensionering.
Nä, blir nog lite klent med 16...
 
Mitt resultat.
 
Var kommer markresistiviteten 1 ifrån? Alla tabeller använder 2.5 Km/W som utgångspunkt.
och dvärgbrytare hitar jag heller inte i denna tråd? Diazed kräver en högre belastningsförmåga.
Jag tror också det blir en aning klent med PEX-isolerad 16 mm2 Cu. Al-alternativen är ju dessutom billigare.

Men om kabelarean är en kostnadsfråga kan man ju titta lite mer på hur mycket effekt som behövs. Huvudsäkringarna var på 80 A, men behövs verkligen så mycket ström vid generatordrift? Bonden kanske kan låta bli att basta vid strömavbrott.

För övrigt rekommenderar jag följande SEK handböcker till TS:
- 421 om kabeldimensionering
- 447 om generatoraggregat
Installationer av denna storlek gör man inte på en höft.
Första frågan är om du ska ha 4- eller 5-ledare.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.