A andewid #16 Medlem · Sörmland · 82 inlägg 22 jul 2009 19:08 andewid Medlem Sörmland 82 inlägg 22 jul 2009 19:08 #16 OK, så jag är alltså tvungen att ha en till "central" som är nedsäkrad till 10A för att kunna dra en 2.5mm2 ledare till en annan central i boden? Då är ju alternativet som ni säger med N1XV eller EKKJ helt klart bäst.
OK, så jag är alltså tvungen att ha en till "central" som är nedsäkrad till 10A för att kunna dra en 2.5mm2 ledare till en annan central i boden? Då är ju alternativet som ni säger med N1XV eller EKKJ helt klart bäst.
snaggletooth #17 Medlem · F · 6 844 inlägg 22 jul 2009 19:48 snaggletooth Medlem F 6 844 inlägg 22 jul 2009 19:48 #17 Ja, som sagt, drar du bara 2.5mm² måste den säkras av (max 16A) i mätarskåpet, vilket i sig blir en merkostnad om det inte finns en ledig 3-fasgrupp i mätarskåpet. Drar du minst 6mm² slipper du det bekymret.
Ja, som sagt, drar du bara 2.5mm² måste den säkras av (max 16A) i mätarskåpet, vilket i sig blir en merkostnad om det inte finns en ledig 3-fasgrupp i mätarskåpet. Drar du minst 6mm² slipper du det bekymret.
A andewid #18 Medlem · Sörmland · 82 inlägg 22 jul 2009 23:10 andewid Medlem Sörmland 82 inlägg 22 jul 2009 23:10 #18 Ok, då är jag med. Tack så mycket. Nu har jag lite mer kött på benen när jag snackar med elektrikerna
Ok, då är jag med. Tack så mycket. Nu har jag lite mer kött på benen när jag snackar med elektrikerna