OK, så jag är alltså tvungen att ha en till "central" som är nedsäkrad till 10A för att kunna dra en 2.5mm2 ledare till en annan central i boden?

Då är ju alternativet som ni säger med N1XV eller EKKJ helt klart bäst.
 
Ja, som sagt, drar du bara 2.5mm² måste den säkras av (max 16A) i mätarskåpet, vilket i sig blir en merkostnad om det inte finns en ledig 3-fasgrupp i mätarskåpet. Drar du minst 6mm² slipper du det bekymret.
 
Ok, då är jag med. Tack så mycket. Nu har jag lite mer kött på benen när jag snackar med elektrikerna :)
 