Mikael_L
Ja då återupprepar jag rådet, 5g6 N1XV eller möjligen 4x6 + 6 EKKJ/FKKJ.
Så drar du den nya elen i ladugården med modern standard och TN-S-matning.

Om du möjligen har jättesämst förimpedans så kan 6mm2 bli på gnällen vid stor avsäkring, dvs över 16A. Men ska du bara ha upp till 16A säkringar i ladugården kan det rimligtvis inte bli några som helst problem.
 
Patrik_Hed skrev:
5G6, d.v.s. 5 ledare med gul/grön skyddsjord, 6 mm2.

10 mm2, tycker jag känns lite väl mastigt.

//Patrik
Behövs 5 ledare om huvudcentralen har fyra (L1, L2, L3 + PEN)? Eller delas PEN ledaren vid huvudcentralen i huset?
 
GammErik skrev:
Jag har gjort så förut, har inte varit något problem med det. Man vill ju hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt genom att själv göra allt som man får göra själv.
Ska vi nu vara petiga så får du inte göra ens detta själv!
 
Rrrrr skrev:
Ska vi nu vara petiga så får du inte göra ens detta själv!
Dom brukar bara kontrollera min kabeldragning först innan dom kopplar in kablarna och säger aldrig något om det.

Men troligtvis väljer jag nog det säkra före det osäkra den här gången och hör med nån elektriker först. Tack i alla fall för alla svar.
 
Mikael_L
GammErik skrev:
Behövs 5 ledare om huvudcentralen har fyra (L1, L2, L3 + PEN)? Eller delas PEN ledaren vid huvudcentralen i huset?
Ja (eller så måste du gå upp till sämre och dyrare 10mm2 och 4-led) och Ja.
 
S
gummit blir väl hårt vid den temperaturen.
skillnad på att rulla ut kabeln och när den ligger på plats
 
GammErik skrev:
Lägsta kabeltemperatur vid uteläggning är -10°C.
Dom menade uppenbart utläggning eller förläggning men skrev fel.
 
Ok, då fattar jag d^_^b
 