Hej!
Jag är en kraftig nybörjare på vedpannefronten så tala långsamt och överseende med dumma frågor.
Har en Baxi Bonus 30, funkat kanon fram till våren då jag gick över till elpatron. När jag idag startade upp och premiäreldade så gick allt bra tills efter ca 1 timme då det började ”bubbla” och låta i rören. Lät som ett jäkla tryck nere i pannrummet. Kollade panntemperaturen som var på 115 grader. Fläkten slog av vid 90-95 som vanligt.
Cirkulationspumpen surrar, laddomaten har jag svårt att bedömma men temperaturerna ser ok ut från vad jag vet. Nedre temparna går mellan 40-60 grader hela tiden.
Acctankarna har blivit varmare under tiden.
Nu har det skett totalt 3 ggr att jag upplever en överhettning, rören bli skållheta. Någon som vet vad som kan vara felet och vad gör jag? Tack!
Jag är en kraftig nybörjare på vedpannefronten så tala långsamt och överseende med dumma frågor.
Har en Baxi Bonus 30, funkat kanon fram till våren då jag gick över till elpatron. När jag idag startade upp och premiäreldade så gick allt bra tills efter ca 1 timme då det började ”bubbla” och låta i rören. Lät som ett jäkla tryck nere i pannrummet. Kollade panntemperaturen som var på 115 grader. Fläkten slog av vid 90-95 som vanligt.
Cirkulationspumpen surrar, laddomaten har jag svårt att bedömma men temperaturerna ser ok ut från vad jag vet. Nedre temparna går mellan 40-60 grader hela tiden.
Acctankarna har blivit varmare under tiden.
Nu har det skett totalt 3 ggr att jag upplever en överhettning, rören bli skållheta. Någon som vet vad som kan vara felet och vad gör jag? Tack!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Stort tack för svar! Hur ser jag trycket? Oklart om cirkpumpen går, tänkte att den gjorde det iom tempmätarna rörde sig. Hör ett brus/sus från den. Jäkligt varm, går knappt att vidröra. Provade att dra ned den till 1 och sen upp till 3 igen.
Acctankarna har värmts på en del men verkar ha avstannat.
Acctankarna har värmts på en del men verkar ha avstannat.
Du har helt rätt, och i aktuellt fall sitter det ett Baxi Termovar Laddpaket. Se bild ovan.Ricksson skrev:
http://old.baxi.se/visa_produkt8e79.html?produktid=26&Kategori=9&Produkttyp=5
Principiellt samma sak som en laddomat.
Att döma av temperaturerna så hår inte pumpen. Då är det inte konstigt att pannan överhettar. Det laddar en del via självcirkulation ändå.
Bakom den ska du komma åt axeln. Den ska rotera. Om den inte gör det kan du testa att snurra igång den. Men jag skulle börja med att kolla att det finns spänning fram.