Har en vedmaskin med 7,5 kw motor. Är det möjligt att köra den på 16 ampere? Det är väl motorns 7500 watt mot säkringens 16*400=6400 w, eller?

Funderar på att gå från 20 till 16 ampere huvudsäkring.
 
är det inte en 3-fas maskin? För då blir det väl 16x3x400x0,8 (inte säker men jag har för mig att man ska ta gånger 0,8) då blir det 15360w
 
hmm eller räknar man 16x400x roten ur 3 i sådana fall blir det 11072w.

Ta det jag säger med en nypa salt då jag inte jobbar som lysmask och räknar inte ofta på 3-fas
 
På enfas 16 amp har du 230*16=3680 watt ca. Spänningen varierar ju lite i uttaget beroende på var du bor..
Är det en trefas anslutning kan du ta det gånger 3 vilket ger det som thewolf säger, drygt 11000 watt.
 
parkway skrev:
Funderar på att gå från 20 till 16 ampere huvudsäkring.
Sätt i 16A säkringar istf dina 20A huvudsäkringar och kör på, funkar det så beställer du en nedsänkning
 
Ja det går. 7.5kW innebär att det är en trefasmotor. Strömmen i varje fasledare blir 7500/(sqrt(3) * 400) = 10.8A, plus fasvinkeln ("cos fi") som brukar ligga på ca 0.8, 10.8/0.8 = 13.5A

Men det blir inte mycket utrymme kvar till andra förbrukare, så du kan nog inte laga mat samtidigt...
 
Redigerat:
Gött att det funkar. Får väl ta det lugnt med övriga förbrukare den helgen man kör veden bara.
 
Har en dylik motor 7.5kw 1500rpm nerväxlad 4/1- vedmaskinen behöver 400rpm
på axel ca. 100meter 5x2.5 kabel fungerar utmärkt går att ha max 140meter om man följer tabell/föreskrifter
mvhpr95
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.