tio_Pepe skrev:
Den fast installerade kabeln ska vara anpassad till säkringen. Säkringen skyddar kabeln som jag skrev förut. Har du ett enda uttag så kan man sätta i ett par grenuttag i den och koppla in hur många apparater som helst. Och då kan du mycket väl komma över 16 A. Och då ska säkringen bryta för att skydda kabeln. En 1,5 mm2 kabel klarar inte mer än 10 eller 13 A.

Den lösa apparatsladden på 0,75 mm2 däremot, den behöver bara anpassas till den apparat den sitter på.
Japp så är det, engelsmännen löser problemet med att sedan sätta en säkring i stickproppen (eller uttaget?) till 0,75mm2 kabeln....
 
Norrmännen hade som regel när jag var där att man kunde gå ner i area i en krets som innefattade både belysning o 16A vägguttag. Dom drog 1.5 till belysningen..

Men det här är inte NORGE!
 
Vid fast anslutning kan man gå ner i arean, men bara på anslutnings ledningen. Den hänger oftast fritt i luften= god kylning och belastningen blir inte större än maskinens maxförbrukning som oftast är momentan.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.