866 läst ·
3 svar
866 läst
3 svar
Vart ska nollan monteras p
Har ny fördragen normcentral med jordfelsbrytare. Inkommande el ledning är 5- ledare.
Vart ska nollan monteras? Enl instruktion ska nollan monteras på jordfelsbrytaren MEN på jordfelsbrytaren sitter det redan monterat noll-ledningar, både från toppen upp till jord och under botten upp till nollskenan.
Hur
Vart ska nollan monteras? Enl instruktion ska nollan monteras på jordfelsbrytaren MEN på jordfelsbrytaren sitter det redan monterat noll-ledningar, både från toppen upp till jord och under botten upp till nollskenan.
Hur
Om du inte förstår vad du ska göra med detta bör du absolut inte installera en elcentral. Frågan är extremt grundläggande.
Edit: Din central är vid leverans kopplad för TN-C. Du har TN-S. Hut tror du att du ska göra?
Edit: Din central är vid leverans kopplad för TN-C. Du har TN-S. Hut tror du att du ska göra?
Bästa svaret
Om du ställer frågor på den nivån borde nog överlåta arbetet åt en kvalificerad elektriker. Det finns många enkla elarbeten man kan göra trots att det är olagligt, men att byta eller montera elcentral är inte ett av dem.M Möhippa skrev:
Här har jag beskrivit skillnaden mellan inkoppling av jordfelsbrytare med 4- respektive 5-ledare: inlägg
Vid 4-ledare är PE + N kombinerade till en PEN-ledare. Den ansluts då till jordskenan och så sätter man en bygel mellan PE- och N-skenorna. Vid inkoppling av jordfelsbrytare tas bygeln bort och en neutralledare dras ifrån PE-skenan till jordfelsbrytarens ingång, och sedan ansluts N-skenan från brytarens utgång.
Instruktionen säger hur du kopplar in centralen med 5-ledare. Då kommer neutralledaren utifrån och går direkt till jordfelsbrytaren istället för att du gör uppdelningen från PEN till N genom att dra en N-ledaren från PE-skenan dit PEN-ledaren är ansluten.
Redigerat:
Klicka här för att svara
