4 570 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Varmgång i kabel
Bör det vara 2.5 kvadrats kabel om skåpet är säkrat till 16A ??
Jag ska installera en ångkabin som kommer dra ca 3000 W
Och för närvarande går det 1.5 kvadrats kabel i väggen och med 10A propp
så det måste säkras om i skåpet. Men frågan är hur det ligger till med kabeln???
Mvh Daniel :-?
Jag ska installera en ångkabin som kommer dra ca 3000 W
Och för närvarande går det 1.5 kvadrats kabel i väggen och med 10A propp
så det måste säkras om i skåpet. Men frågan är hur det ligger till med kabeln???
Mvh Daniel :-?
Ett alternativ som vi har disskuterat på detta forum är att dra fram tvåfas 400V 0ch sätta upp en transformator prim 400/ sek 230V. Den skall i centralen säkras av med 10A på varje fas och 16A på sekundärsidan på transformatorn. Det skall givetsvis vara en tvåpol brytare och det bör finnas en jordfelsbrytare.
Visst går det, men var gör du av den klumpen?Granit999 skrev:Ett alternativ som vi har disskuterat på detta forum är att dra fram tvåfas 400V 0ch sätta upp en transformator prim 400/ sek 230V. Den skall i centralen säkras av med 10A på varje fas och 16A på sekundärsidan på transformatorn. Det skall givetsvis vara en tvåpol brytare och det bör finnas en jordfelsbrytare.
anslutningskabeln till mitt bubbelkar blir rejält varm 3G1,5 och en effekt på 2000W värme + två pumpar på ca 750 W vardera=3500 W, 10 A håller men jag har ändrat till 16A och 2,5 mm2, känns säkrare så....
Klicka här för att svara