6 420 läst ·
64 svar
6k läst
64 svar
Värmekurva Borsch 3800i EW
Och lyser vinklen för värmepumpen då och pricken är släkt. Att den inte startade på en gång är för att den ska vila sig lite efter stopp. En tidskonstant ligger i datan för det. Se vad som händer nu. Tillskottseffekten visar noll, du kan se i morgon på grafen, den röda linjen är för patronen och den är hög.
Vinkeln lyser/blinkar ej, ja den röda linjen har alltid varit högJ jonaserik skrev:Och lyser vinklen för värmepumpen då och pricken är släkt. Att den inte startade på en gång är för att den ska vila sig lite efter stopp. En tidskonstant ligger i datan för det. Se vad som händer nu. Tillskottseffekten visar noll, du kan se i morgon på grafen, den röda linjen är för patronen och den är hög.
Hej.J jonaserik skrev:Och lyser vinklen för värmepumpen då och pricken är släkt. Att den inte startade på en gång är för att den ska vila sig lite efter stopp. En tidskonstant ligger i datan för det. Se vad som händer nu. Tillskottseffekten visar noll, du kan se i morgon på grafen, den röda linjen är för patronen och den är hög.
Upptäckte varför elpatronen går så mycket, installatören har ställt in den på +15 grader och det är ju himla onödigt att gå in och stötta upp pumpen redan vid +15 plus grader
Ställde ner tillskott på -15 och elpatronen har inte gått sen dessa
Kan säga att elförbrukninge
Nu har jag hittat felet, tillskottet var inställt på +15 grader inte undra på att elpatronen har gått så mycketuseless skrev:
Ställde ner den på -15 grader och elpatronen har inte gått på en vecka
Enligt installatören så skall den stå på +15 för att hjälpa kompressorn 😡
En kompressor behöver inte hjälp vid +15 grader
Tittade i appen och elpatronen har gått 62% på årets 3 månader hittills.
Tror det kommer märkas på elräkningen
💰💰
El-patronen brukar alltid behövas senast när det blir ca +5 °C ute när man har en så liten kompressor som bara ger 1,5 - 2,0 kW. Innetemperaturen kommer nu att successivt sjunka hos dig, i alla fall om det bli molniga och kalla dagar. Det blir dock ett väldigt utdraget förlopp då golvvärme är värmetrögt och det dessutom är radhus.
Om det är vinter och riktigt kallt och kompressorn havererar av någon anledning är det också bra att el-patronen inte är spärrad. Annars riskerar huset bli så kallt att vattenrören fryser och spricker. Vet inte om 3800i är så intelligent att den i så fall skulle starta el-patronen och köra över alla inställningar man själv gjort.
Om det är vinter och riktigt kallt och kompressorn havererar av någon anledning är det också bra att el-patronen inte är spärrad. Annars riskerar huset bli så kallt att vattenrören fryser och spricker. Vet inte om 3800i är så intelligent att den i så fall skulle starta el-patronen och köra över alla inställningar man själv gjort.
Redigerat:
På sommaren ska det normalt räcka med bara kompressorn om det inte är så att man använder väldigt mycket varmvatten. Kompressorns relativt låga effekt gör att det tar många timmar att värma upp igen om man har tömt hela tanken på varmvatten.
Kan nån förklara varför elpatron och kompressorn går samtidigt?J Josth skrev:
eltillkottet står på +15 grader, provade att sätta den på +-0, då går eltillskoytet ej men kompressorn stannar och startar hela tiden
Kanske kompressorns effekt inte räcker till om det också gått åt varmvatten? Att kompressorn stannar och startar hela tiden låter däremot mera konstigt. Om jag bara uppskattar så borde kompressorn nu gå ca 45 minuter varje timme enbart för att hålla värmen i ditt hus. Om den också ska hinna med varmvatten så kan det hända att även el-patronen kopplas in. Men ditt hus är bara 72 kvm och då blir det normenliga ventilationsflödet väldigt lågt vilket kan ge en avluftstemperatur under 0 grader och tvinga frånluftsvärmepumen att stanna och avfrosta ibland men det borde inte vara mer än en gång per timme om de programmerat väl.
Både elpatron och kompressorn har går sen 04.00 inatt och inte en enda grad har stigit, ligger på 20-21 grader.J Josth skrev:Kanske kompressorns effekt inte räcker till om det också gått åt varmvatten? Att kompressorn stannar och startar hela tiden låter däremot mera konstigt. Om jag bara uppskattar så borde kompressorn nu gå ca 45 minuter varje timme enbart för att hålla värmen i ditt hus. Om den också ska hinna med varmvatten så kan det hända att även el-patronen kopplas in. Men ditt hus är bara 72 kvm och då blir det normenliga ventilationsflödet väldigt lågt vilket kan ge en avluftstemperatur under 0 grader och tvinga frånluftsvärmepumen att stanna och avfrosta ibland men det borde inte vara mer än en gång per timme om de programmerat väl.
Verkar som att inte vattnet i golvvärmen går ut, har öppnat alla termostater och flöde på max
Lite mystiskt. Har du även provat att lufta golvvärmefördelaren? Sitter två små vita avluftningsventiler. Man behöver en luftningsnyckel. Det kan vara större problem med kvarvarande luft i golvslingorna om värmen inte cirkulerar ut och det kan behövas en rörmokare som spolar slingorna.
