Värmeförlust gm mekanisk frånluft
Vi har mekanisk frånluft, dvs en fläkt på taket som suger ut luft från kök, badrum, tvättstuga, toaletter och något rum till. Den går inte att stänga av utan går på "steg 1" hela tiden.
Ibland sätter vi på den på "steg 2" tex när torktumlaren körs för att få mer utsug från tvättstugan, men då ökar utsuget i alla rum förstås. Man hör att fläktsystemet låter betydligt mer. Finns även ett steg 3.
Min fråga är hur ekonomsikt det är att köra på "steg 2" när det är kallt ute, dvs om det påverkar värmen (och därmed kostnaden) mycket, eller om det är försumbart?
Ibland sätter vi på den på "steg 2" tex när torktumlaren körs för att få mer utsug från tvättstugan, men då ökar utsuget i alla rum förstås. Man hör att fläktsystemet låter betydligt mer. Finns även ett steg 3.
Min fråga är hur ekonomsikt det är att köra på "steg 2" när det är kallt ute, dvs om det påverkar värmen (och därmed kostnaden) mycket, eller om det är försumbart?
Antag att steg 1 ger ca 100 kbm luft/tim och steg 2 ca 140 kbm/tim så blir det en ökning på ca 0,5 kw när det är -10 grader ute = ca 13-17:-/dygn = ca 500:-/månad om du har elvärme och är lika kallt ute hela tiden.