Har flyttat in i ett nytt hus och märkte att fjärrregleringen av golvvärmen inte fungerar i något rum. Ställdonen är av typen Wirsbo Fernthermatic som trycker in en pigg i en ventil i fördelaren och skall ha 24V. De är kopplade till följande värmeaktor:

Närbild på två KNX-värmeaktorer från Theben, märkta HMG 4 och HME 4, med lysdioder H1, H2, och H3 tända, H4 är släckt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Har konstaterat att temperatursensorerna och termostatlogiken fungerar, dvs. de ger en signal på KNX-bussen då temperaturen understiger det inställda värdet som slår på motsvarande kanal i värmeaktorn (på bilden ovan H1, H2 och H3 i högra enheten).

Mätte först 0V (växel) vid fördelaren på ett ställdonet kopplat till H3. Gick då bakåt till centralen och mätte även där 0 V på H3-plinten:

Multimeter mäter spänning vid elcentral, visar 0,072 V. Olika kablar och anslutna aktorer synliga, hand håller mätsladdar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Märkte också att det i själva verket är 0 V på alla utplintar från bägge aktorerna. Provate även att mäta mellan en plint och en jordpunkt, fick där 15 V på samtliga plintar. Hur kan jag felsöka detta vidare? Mäter jag något på fel sätt? Jag blir inte riktigt klok på databladet, utspänningen anges som 24-230 V. Varifrån skall de 24 V som behövs för ställdonen i det här fallet komma ifrån, skall de matas från någon extern transformator och kan det i så fall vara där felet ligger?

Tacksam om någon har kunskap/tips om hur jag kan komma vidare.
 
Redigerat:
  • Gilla
Patrik_Hed
  • Laddar…
Kom nu på att det verkar som att jag mätt fel, borde mäta mellan nollan och en av plintarna på en av de slutna kanalerna (t.ex. H1 på den högra enheten), eftersom det är där lasten skall kopplas enligt diagrammet i bruksanvisningen.
 
Hittade felet. En säkring i en 24-voltstransformator som satt bakom en skiva utanför centralen hade brunnit.

Bränd säkring i en 24-voltstransformator inuti en apparatlåda, med exponerade ledningar och komponenter, mot grå bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 6 till
  • Laddar…
24-230V på värmeaktorn innebär att man själv kan välja vad man vill köra med. Koppla på en 24V trafo och kör 24V ställdon eller koppla 230V direkt och använda 230V ställdon.

Men skönt att det löste sig!

//Patrik
 
Jäpp, var lite oklart först för mig hur det hängde ihop då extern trafo inte indikerades på databladet och den som var inkopplad i min installation var ganska väl gömd.
 
  • Gilla
ARJU
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.