Ok....
Men jag hade ju ingen spänning mellan bultarna och badet har nu gått upp ca 3grader?

Värmaren ska enl uppgift ha gått ca 5h sen den blev bytt och den ser ny ut

Jag väntar på ett nytt kort så därför mixtrar jag lite nu...

Har mätt så jag vet att reläna öppnar och stänger
 
nino nino skrev:
Men jag hade ju ingen spänning mellan bultarna och badet har nu gått upp ca 3grader?
Hat du JFB för badet
 
Japp JFB finns annars skulle jag inte ens våga mäta

Mätte igen och visst är det 230v mellan bultarna
 
Har gått upp till 18grader
Men nu börjar ett relä slå av och på luftbubblorna (som inte finns på mitt bad) och då slår värmaren av och på.

Bubblor på = värmare av och tvärt om

Misstänker en bygling som sitter fel
 
TT jag frågade om JFB är för att det inte finns så kan strömmen gå via jord och värma, du sa tempen gått upp 3 C , vad mäter du med , multiinstrument , då kan du mäta mellan anslutningarna och jord, den ena ger 230 och den andra ska visa noll eller några volt. Har du 230 eller noll på varje så är det avbrott på något ( relä/kontakt )
 
nino nino skrev:
Men nu börjar ett relä slå av och på luftbubblorna (som inte finns på mitt bad) och då slår värmaren av och på.
Känn på värmaren hur varm den blir, bubblor ? då kanske vattnet kokar , är det samma som att flödet är för dåligt genom värmaren. Eftersom det värmer så är spiralen hel, kolla flödet.
 
Ett hett tips köp en tångampermeter på bItema , den mäter både AC och DC och mät på en av ledarna till värmaren , då ser du direkt om värmaren fungerar. Den är ovärdelig när man ska se om något drar ström och fungerar, användbar i många lägen.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Displayen på badet indikerar för luftbubblor, då slår värmaren av (För att säkringen ska hålla antar jag)
Men det finns ingen luftpump och ingen knapp för bubblor.
Cirkulation har jag så kokar gör det inte
 
nino nino skrev:
Men jag hade ju ingen spänning mellan bultarna och badet har nu gått upp ca 3grader?
nino nino skrev:
Mätte igen och visst är det 230v mellan bultarna
Styrkortet kanske gör vad det ska, styr av och på...
Det är omöjligt att hjälpa dig om du berättar om alla förutsättningar.
 
nino nino skrev:
Displayen på badet indikerar för luftbubblor,
Kanske en läcka på sugsidan av pumpen så det kommer in luft , men kanske inte läcker så det rinner ut vatten, bara vid sug, det har hänt förr.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Styrkortet kanske gör vad det ska, styr av och på...
Det är omöjligt att hjälpa dig om du berättar om alla förutsättningar.
Är ju inte nån elektriker eller kan sånt här..
Vad vill du veta så ska jag prova att svara så du kanske kan hjälpa mig vidare
 
Du fick svar redan i #2 hur du skulle mäta.
Men vad är det för problem vi ska leta efter?
 
När jag slår på strömmen till badet verkar allt fungera som det ska

Badet fick upp från ca 13 till 18 men då händer nåt, displayen visar att luftbubblorna slås på och samtidigt så slås värmen av.
Bubblorna är på ca 1sek sen slås dom av och.värmen på och så fortsätter det

Mäter jag mellan bultarna då så har jag 0v 220v 0v växlande och får det klart att det inte blir någon mer uppvärmning eftersom elementet slås av och på

Balboa HPL 203 heter kortet

På vissa bad finns luftpump men inte på mitt så den funktionen måste gå att bygla bort, det kan man göra med tex ozon

Hittar ingen manual till kortet men det borde även stå men har inte kollat det än
 
Detaljerad bild av en elektrisk kretsschematisk plan med text och markering om blower.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Här verkar det vara en till blower, ska hitta den och se om den sitter rätt.
 
J7 hittade jag så klart inte
J16 och J10 fanns

Får vänta på det nya kortet, funkar det inte då så får man väl bygga en egen styrning :rolleyes::)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.