kristofer12345
D Daniel 109 skrev:
Cirkulationspumpen är bra att stänga av.
Jag behöver inte stänga av vp då!?
 
kristofer12345
L Leif i Skåne skrev:
Kort fråga du hade luft\ vatten, är det samma vätska i systemet ?

Finns det en värmeväxlare som läcker ??? Eftersom du får färgat vatten ur säkerhetsventilen !!
Finns en värmeväxlare ja., om
Den läcker vet jag ej , bara att det kommer färgat från säkerhetsventilen..
 
Det där kan vara ett resultat av ärgad koppar. Är vätskan grön? Det finns ingen värmeväxlare mellan brine och radiatorvatten.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
D
D Daniel 109 skrev:
Det där kan vara ett resultat av ärgad koppar. Är vätskan grön? Det finns ingen värmeväxlare mellan brine och radiatorvatten.
et är nog ärgad koppar, jag har det lite här o var..
 
Börja oavsett med att få kärlet i skick vad gäller luft och tryck där så får du ev stega vidare sen om det finns fler problem.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
GK100 GK100 skrev:
Börja oavsett med att få kärlet i skick vad gäller luft och tryck där så får du ev stega vidare sen om det finns fler problem.
Japp tyvärr klara ej min ström kompressorn nu.. vet ej varför..;:/??
 
kristofer12345
Ok ny uppdatering.. trycket i kärlet står redan på 0,8 bar.. så vad nu!?
 
Och trycket i systemet?
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
D Daniel 109 skrev:
Och trycket i systemet?
Har stannat på mellan 0,5 -0,6
 
kristofer12345
Vad betyder detta!?!
 
kristofer12345
Såhär
 
  • Tryckmätare med visare på 1 bar, monterad på rörledning ovanför en vit tank.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Om du höjer systemtrycket med 0,2bar hänger lufttrycket med då?
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
D Daniel 109 skrev:
Om du höjer systemtrycket med 0,2bar hänger lufttrycket med då?
Det har jag ej testat, ska jag höja systemtrycket först 0,2 bar sedan mäta tycker du?!
 
Något verkar konstigt har du 0,8bar i systemet då borde det inte uppföra dig så. Jag funderar på om någon av mätarna visar fel.
 
  • Gilla
kristofer12345
  • Laddar…
kristofer12345
D Daniel 109 skrev:
Något verkar konstigt har du 0,8bar i systemet då borde det inte uppföra dig så. Jag funderar på om någon av mätarna visar fel.
Här ser du.. hmm
 
  • Manuell tryckmätare i handvisning med skala i psi och bar, synlig visare på ca 3 bar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Expansionskärl och kopparledningar nära en vägg, med en manometer i förgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.