Varför max-lutning för fall i dusch?
Hej,
Jag undrar varför det finns ett max för hur mycket golvet får luta kring golvbrunnen i ett duschutrymme? BKR:s regler säger ju att lutningen ska vara max 1:50 (i intervallet 1:50-1:150). Nuvarande fall i min dusch - där det tidigare satt våtrumsmatta - har en lutning på typ 1:10 närmast brunnen. Visst, det är ju bara att spackla upp, ska ju ändå höja med golvvärme osv. Var mest bara lite undrande om varför inte kraftigare lutning tillåts.
mvh
Andreas
Jag undrar varför det finns ett max för hur mycket golvet får luta kring golvbrunnen i ett duschutrymme? BKR:s regler säger ju att lutningen ska vara max 1:50 (i intervallet 1:50-1:150). Nuvarande fall i min dusch - där det tidigare satt våtrumsmatta - har en lutning på typ 1:10 närmast brunnen. Visst, det är ju bara att spackla upp, ska ju ändå höja med golvvärme osv. Var mest bara lite undrande om varför inte kraftigare lutning tillåts.
mvh
Andreas
Det är Boverkets regler, gäller oavsett golvmaterial:
"I anslutning till golvbrunnen bör golvlutningen i duschdelen eller motsvarande vara minst 1:150 för att säkerställa avrinning och högst 1:50 för att minska risken för olycksfall."
(BBR 6:5335)
"I anslutning till golvbrunnen bör golvlutningen i duschdelen eller motsvarande vara minst 1:150 för att säkerställa avrinning och högst 1:50 för att minska risken för olycksfall."
(BBR 6:5335)
tror jag har 1:10 nu i min dusch. Vattnet hinner knappt ta i golvet innan det har runnit ner i brunnen.
Inte så halt men däremot inte skönt att stå med fötterna på.