useless useless skrev:
Enda rimliga är att givaren visar fel. Troligtvis fel på själva givaren eller glapp i kabeln. Ett snabbt test för att se om det är själva givaren är att byta plats på anslutningarna i kopplingsutrymmet med en annan givare och se om felet flyttar med.
Det får nog bli att jag bokar en service. Kan nog vara dags i vilket fall.
 
T TheGame skrev:
Det har inget med vad för värmeväxlare man har. Då kanske det var dumt att skippa extra värmarna 😅
Ja det kan jag hålla med om. Utom att det inte är jag som skippat dem…är lekman och litade på leverantörens rekommendation….hade självklart tagit en eftervärmare om jag vetat….
 
S sepani skrev:
Ja det kan jag hålla med om. Utom att det inte är jag som skippat dem…är lekman och litade på leverantörens rekommendation….hade självklart tagit en eftervärmare om jag vetat….
Nej imo vad du skulle ha gjort är att ha valt en roterande växlare dessa är betydligt bättre då ingen för och eftervärmning behövs alls.
i veckan har vi haft -30 ute men inget behov av eftervärmare alls.

men om du tycker att det saknas på din anläggning så är det inte.ommöjligt att sätta dit en nu i efterhand.
 
T TheGame skrev:
Nej imo vad du skulle ha gjort är att ha valt en roterande växlare dessa är betydligt bättre då ingen för och eftervärmning behövs alls.
i veckan har vi haft -30 ute men inget behov av eftervärmare alls.

men om du tycker att det saknas på din anläggning så är det inte.ommöjligt att sätta dit en nu i efterhand.
Ja min offert var på en SystemAir…sen valde leverantören en annan då det var brist och jag var vid tiden inte så insatt. Så man kan säga att jag blev lurad. Aggregatet ska enligt tillverkaren stå frostfritt men min installatör hävdar inga problem ha på kallvind. Likaså att 25 mm cellgummi ska räcka på kanaler på kallvind men vet att åsikterna går isär….vi har väldigt kall tilluft på vintern.,..längsta kanal är 30 m ca…funderar på reklamation igen…😃😳😳
 
Det vore intressant att höra om andra som har samma modell på aggregat upplever samma ….enligt installatören finns 500 installationer och det är endast vi som haft några klagomål…obs att vår modell är entalpi d v s utan dränering
 
Det verkar (?) som om utegivaren sitter i den s k kombihuven? Och i så fall borde va lätt(are) att komma åt än kopplingen i plinten i själva agget där man inte kommer åt alls…
 