Jag skulle sätta upp en belysningsarmatur med en vanlig ojordad lampkontakt men jag behövde också sätta upp en hona på de tre FK som kommer ur pansarrören i taket. Efter idogt rotande i alla elgömmor så hittar jag ett gammalt lamputtag som jag raskt börjar installera. Efter att jag har skruvat fast blå och svart tråd, så överväger jag att skruva fast den gulgröna i den tredje skruven - då kommer jag på mig själv: det är ju ett kronuttag, inte ett jordat uttag.

Elektriker: Händer det ofta att ni hittar detta fel?:confused:

Det är ju inte ett dödligt fel, men JFB löser ju om man roterar hankontakten.
Har man inte JFB, så antar jag att man inte märker ett dugg, förutom när lampan inte kan lysa (jord mot nolla).
 
Det har hänt att man fått "laga" nån armatur som av nån outgrundlig anledning inte lyst och haft spänning på metallhöljet. Detta trots att jorden blivet riktigt ansluten i både lamppropp och uttag (av den g:a typens kronuttag). Måttligt road när man står på en stege eller pall och ska plocka ner armaturen för felsökning och upptäcker spänningen. Men vanligt, NEJ
 