Hade det inte vart bättre att förklara för TS hur ett dödligt scenario kan uppstå när man förväxlar nolla och jord istället för att dividera om hur vida jordblecket är spänningsförande eller inte?
I en felkopplade elanläggning ska man utgå ifrån att vad som helst kan vara strömförande, slå av strömmen och eliminera det som är fel innan man slår på igen.
I TS fall så var ju faktiskt nollan kopplad så att den potentiellt ”skyddsjordade” en enhet i metall. Allt som krävs är att hålla i enheten och samtidigt få tag i en fas så blir man en kanonfin glödlampa utan att JFB löser ut.
är inte utbildad på el så mitt resonemang kan vara fel, men jag tror det stämmer.
sedan löste ju JFB så problemet var ju ur världen så sett, men det statuerar ju ett exempel för varför man inte ska gissa kabelfärger och vara glad bara för att det funkar.
är ju dock inte helt trivialt att kontinuitets-/isolationsmäta PE som hemmapulare.
I en felkopplade elanläggning ska man utgå ifrån att vad som helst kan vara strömförande, slå av strömmen och eliminera det som är fel innan man slår på igen.
I TS fall så var ju faktiskt nollan kopplad så att den potentiellt ”skyddsjordade” en enhet i metall. Allt som krävs är att hålla i enheten och samtidigt få tag i en fas så blir man en kanonfin glödlampa utan att JFB löser ut.
är inte utbildad på el så mitt resonemang kan vara fel, men jag tror det stämmer.
sedan löste ju JFB så problemet var ju ur världen så sett, men det statuerar ju ett exempel för varför man inte ska gissa kabelfärger och vara glad bara för att det funkar.
är ju dock inte helt trivialt att kontinuitets-/isolationsmäta PE som hemmapulare.
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
ett mer verkligt exempel skulle ju kunna vara om TS hade kopplat in en skyddsjordad lampa med hölje i metall utan att slå på den. Så länge den inte slås på så borde inte FJB lösa ut. Höljet står då och agerar nolla eftersom PE inte bryts av lampans strömbrytare.M Marcussjogren skrev:Hade det inte vart bättre att förklara för TS hur ett dödligt scenario kan uppstå när man förväxlar nolla och jord istället för att dividera om hur vida jordblecket är spänningsförande eller inte?
I en felkopplade elanläggning ska man utgå ifrån att vad som helst kan vara strömförande, slå av strömmen och eliminera det som är fel innan man slår på igen.
I TS fall så var ju faktiskt nollan kopplad så att den potentiellt ”skyddsjordade” en enhet i metall. Allt som krävs är att hålla i enheten och samtidigt få tag i en fas så blir man en kanonfin glödlampa utan att JFB löser ut.
är inte utbildad på el så mitt resonemang kan vara fel, men jag tror det stämmer.
sedan löste ju JFB så problemet var ju ur världen så sett, men det statuerar ju ett exempel för varför man inte ska gissa kabelfärger och vara glad bara för att det funkar.
är ju dock inte helt trivialt att kontinuitets-/isolationsmäta PE som hemmapulare.
Det tror jag faktiskt inte, då skulle du ju aldrig kunna försvara att det finns jordbleck överhuvudtaget om de är spänningsförande.E El-Löken66 skrev:
Nu är du där igen, det är ingen som försvarat TS avsteg. Men du väljer tydligen att tolka det så av någon anledning...E El-Löken66 skrev:
Moderator
· Stockholm
· 57 751 inlägg
Det är väl iofs. inte klarlgat exakt vad som var fel hos TS. Det enda vi vet är att uttaget nu efter omkoppling fungerar. Varken han eller vi vet vad det är för tråd han har kopplat till skyddsjord i uttaget, emr än att den nu är röd.M Marcussjogren skrev:Hade det inte vart bättre att förklara för TS hur ett dödligt scenario kan uppstå när man förväxlar nolla och jord istället för att dividera om hur vida jordblecket är spänningsförande eller inte?
I en felkopplade elanläggning ska man utgå ifrån att vad som helst kan vara strömförande, slå av strömmen och eliminera det som är fel innan man slår på igen.
I TS fall så var ju faktiskt nollan kopplad så att den potentiellt ”skyddsjordade” en enhet i metall. Allt som krävs är att hålla i enheten och samtidigt få tag i en fas så blir man en kanonfin glödlampa utan att JFB löser ut.
är inte utbildad på el så mitt resonemang kan vara fel, men jag tror det stämmer.
sedan löste ju JFB så problemet var ju ur världen så sett, men det statuerar ju ett exempel för varför man inte ska gissa kabelfärger och vara glad bara för att det funkar.
är ju dock inte helt trivialt att kontinuitets-/isolationsmäta PE som hemmapulare.
Det faktum att jordfelsbrytaren löste ut tidigare, ger ju en indikation om att det kan ha varit en förväxling av jord och nolla. Men den tråd han nu har kopplat till skyddsjord skulle kunna vara en ytterligare fasledare, apparater som kopplas till uttaget kanske blir strömförande.
Med tanke på de märkligt grova trådarna vi såg på bilden, så känner jag att det är fullt möjligt (men inte jättesannolikt) att det inte alls finns någon jord där. Vi har ingen aning om vad dessa trådar har drivit tidigare, knappast ett vanligt uttag.
Man MÅSTE kontrollera, innan man kopplar. Och man MÅSTE testa efter inkoppling, inte bara att det fungerar, men även att skyddsjorden är rätt kopplad.
Att tro att en JFB löser alla problem är minst sagt farligt. NÄR den fungerar som tänkt är dom helt klart utmärkta MEN som allt annat mekaniska apparater så händer det då och då att dom inte fungerar som tänkt och kan invagga folk i en falsk säkerhet. Det finns en orsak till varför tillverkarna rekommenderar att man regelbundet ska testa sin JFB.M Marcussjogren skrev:Hade det inte vart bättre att förklara för TS hur ett dödligt scenario kan uppstå när man förväxlar nolla och jord istället för att dividera om hur vida jordblecket är spänningsförande eller inte?
I en felkopplade elanläggning ska man utgå ifrån att vad som helst kan vara strömförande, slå av strömmen och eliminera det som är fel innan man slår på igen.
I TS fall så var ju faktiskt nollan kopplad så att den potentiellt ”skyddsjordade” en enhet i metall. Allt som krävs är att hålla i enheten och samtidigt få tag i en fas så blir man en kanonfin glödlampa utan att JFB löser ut.
är inte utbildad på el så mitt resonemang kan vara fel, men jag tror det stämmer.
sedan löste ju JFB så problemet var ju ur världen så sett, men det statuerar ju ett exempel för varför man inte ska gissa kabelfärger och vara glad bara för att det funkar.
är ju dock inte helt trivialt att kontinuitets-/isolationsmäta PE som hemmapulare.
Ps jag har bytt mer än en felande JFB
Eftersom inte TS har skrivit i tråden på ett tag så kanske inte kopplingen var så lyckad.
Det är skrämmande hur avslappnad inställning man har till sina brister. Tyvärr kommer inte el-polisen och slår TS på fingrarna, men det borde någon göra.
Det är skrämmande hur avslappnad inställning man har till sina brister. Tyvärr kommer inte el-polisen och slår TS på fingrarna, men det borde någon göra.
Om du kopplat jorden rätt så kan inte jordfelsbrytare lösaL Leo2020 skrev:
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
absolut, den sannolikheten finns också och det var ju ett ännu bättre exempel.H hempularen skrev:Det är väl iofs. inte klarlgat exakt vad som var fel hos TS. Det enda vi vet är att uttaget nu efter omkoppling fungerar. Varken han eller vi vet vad det är för tråd han har kopplat till skyddsjord i uttaget, emr än att den nu är röd.
Det faktum att jordfelsbrytaren löste ut tidigare, ger ju en indikation om att det kan ha varit en förväxling av jord och nolla. Men den tråd han nu har kopplat till skyddsjord skulle kunna vara en ytterligare fasledare, apparater som kopplas till uttaget kanske blir strömförande.
Med tanke på de märkligt grova trådarna vi såg på bilden, så känner jag att det är fullt möjligt (men inte jättesannolikt) att det inte alls finns någon jord där. Vi har ingen aning om vad dessa trådar har drivit tidigare, knappast ett vanligt uttag.
Man MÅSTE kontrollera, innan man kopplar. Och man MÅSTE testa efter inkoppling, inte bara att det fungerar, men även att skyddsjorden är rätt kopplad.
jag vet själv att jag har blå fasledare på 400V-slingan för elementen, helt enligt boken men lätt för den oförsiktige att missta för nolla.
det är alltså tillåtet att göra så eftersom den matas från en egen central där det (antagligen) inte finns någon nolla. Har aldrig öppnat den centralen för att kolla.
Någon har säkert nämnt det redan men jag provar ändå ..
Med detta inlägg "kan själv" så kan el-hen börja debitera 1000kr /h utan att bli årets mest lästa/diskuterade/kritiserade tråd
Puss å kram
Med detta inlägg "kan själv" så kan el-hen börja debitera 1000kr /h utan att bli årets mest lästa/diskuterade/kritiserade tråd
Puss å kram
Var i ett trapphus en gång klippte Röd jord dock small det och ett kalsongbyte var ett faktum för i den kåken var Röd fas .. hade fintRamnemark skrev: