Tänk dig att du sätter tätskiktet badrummet. Därefter monterar du din inbyggnadsmodul. Modulen bygger du sedan in med exemelvis våtrumsskiva och kakel. Den inbyggda modulen ska vara försedd med en läckageindikator.Jannez69 skrev:
Hälsningar
/PC
Vi tittade på de där modellerna också, men valde tillslut en IFÖ sign med hela toastolen och vattenbehållaren och allt utanför, det blir inte snyggt med den extra utbyggnaden i väggen för spoltanken hur man än gör tyckte vi.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
De har antagligen tätskiktat hela badrummet först som man ska göra enligt branschregler och monteringsanvisningar...Jannez69 skrev:
Sedan har de monterat dit stativet och byggt in det, men istället för att avsluta inbyggnaden strax över ställningen så har de valt att bygga "lådan" hela vägen upp till tak.
Så själva badrumsväggen ligger antagligen inne bakom själva ställningen.
Men visst... man kan göra som man själv vill med allting här i världen...
Dock ville jag bara påtala vad som gäller om man ska följa branschreglerna m.m
För att branschreglerna kräver detta !largab skrev:Varför måste det vara tätskikt bakom ?? Det viktiga är väl att ett ev läckage dränerar ut någonstanns så man ser det ! dvs att det inte göms inne i en vägg. Om det är till ett annat rum på baksidan så borde det väl vara Ok. Jag har för mig att 145 inte räcker heller. Jag använde 160 mm reglar.
Jag har byggt in 2 stolar hos mig, båda på på små toaletter, dvs utan krav på tätskikt på väggar. Den i källaren står fritt ej inbyggd på baksidan, den på ovanvåningen låter jag lufta/dränera nedåt till källaren.
Har jag gjort fel ?
Vad som är viktigt är ju en smaksak men jag begriper inte varför man inte gör rätt när man ändå gör saker och ting...
Gör det ?????TheStills skrev:
Var säger det dripdrip om anslutningen av vattnet till tanken skulle haverera ???
Då formligen forsar det ut vatten och jag hade inte velat ha angränsande rum fördärvade för att jag snålat med tätskiktet bakom ställningen.
Gör man arbetet rätt så kan det läcka hur det vill för då tar sig vattnet fram till brunnen och fördärvar ingenting i väggar eller angränsande utrymme...
Tack alla för era synpunkter och svar!
Ni får nu vänta ett tag innan mina bilder på badrummet kommer med bara wc-skålen synlig på kakelväggen..
Men utfört enligt nu gällande normer för säkert vatten.. Det sparar så mycket plats i mitt lilla badrum så jag ska genomföra det utan extra "låda" inne i badrummet.. För jag har alla förutsättningar eftersom allt blir nytt. Har ni varit här på plats så har ni sett tydligare hur jag menar. Och då har nog ni alla gjort samma sak.. 
Mvh
Janne
Ni får nu vänta ett tag innan mina bilder på badrummet kommer med bara wc-skålen synlig på kakelväggen..
Mvh
Janne
P
PappasHammare
Medlem
· Skåne län
· 2 415 inlägg
PappasHammare
Medlem
- Skåne län
- 2 415 inlägg
Det är ju det jag har sagt hela tiden....Paul-Staffanstorp skrev:....
Gör det ?????
Var säger det dripdrip om anslutningen av vattnet till tanken skulle haverera ???
Då formligen forsar det ut vatten och jag hade inte velat ha angränsande rum fördärvade för att jag snålat med tätskiktet bakom ställningen.
Gör man arbetet rätt så kan det läcka hur det vill för då tar sig vattnet fram till brunnen och fördärvar ingenting i väggar eller angränsande utrymme...
Det som vissa här sa att: "man kommer se det i svallerröret att det läcker..."
Jag menade att man inte alltid ser ett läckage. Sen dessa stora läckage dom märker man...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jannez69 skrev:Tack alla för era synpunkter och svar!
Ni får nu vänta ett tag innan mina bilder på badrummet kommer med bara wc-skålen synlig på kakelväggen..Men utfört enligt nu gällande normer för säkert vatten.. Det sparar så mycket plats i mitt lilla badrum så jag ska genomföra det utan extra "låda" inne i badrummet.. För jag har alla förutsättningar eftersom allt blir nytt. Har ni varit här på plats så har ni sett tydligare hur jag menar. Och då har nog ni alla gjort samma sak..
Mvh
Janne
Men lycka till då...
Tja,krilleman_215 skrev:
Jag kollade upp det för några år sedan.
Fuktspärren var då typgodkänd tillsammans med kakelplattorna.
Tätskiktstillverkaren rekommenderade mig att montera kakelplattorna.
När man tänker på det tar det inte så mycket tid att kakla några plattor till. Dessutom behöver man inte vara så noggrann