Hej,

Står i begrepp att byta ut "husets hjärta", dvs elcentralerna. Elektrikern har jag fått på rekommendation men det första mötet kändes kanske inte klockrent.

Det han inte kunde ge ett vettigt svar på var vilka mätningar som ska göras och dokumenteras enligt starkströmsföreskrifterna. När jag försöker läsa föreskrifter som killen med horn läser bibeln blir jag inte heller klok på detta.

Exakt vad ska mätas? Två befintliga centraler ska bytas, det ska bytas några kablar till storförbrukare (tvättmaskin, tumlare etc), ett antal jordfelsbrytare ska in i spelet och markkabeln till gäststugan ska bytas.

Vad/hur ska isolationsmätas?
Jordslingmotstånd?
Kontinuitet i skyddsledare, huvudjordledare?
Jordfelsbrytartest, vad ska mätas?
Hur säkras utlösningsvillkoret?
Fasföljd?
osv, osv..

/Anders
 
Om det inte känns ok, så är det väl läge att kontakta en annan firma?
 
Hmm.. Vår elektriker mätte ingenting när vi bytte elcentral?

/Janne
(Skickat från min mobil)
 
Och det är väl du som beställare som avgör vilka mätningar som du vill ha och vilken dokumentation du önskar. Byte av en central kan knappast räknas som en nyinstallation utan som underhåll och ev utökning. Och som snaggletooth skriver käns det inte helt bra så byt elektriker, både för din och hans skull.
 
Eller lita på att elektrikern inspekterar och provar i nödvändig omfattning, han är väl trots allt en behörig elinstallatör?

En isolationsmätning krävs ju i och med att JFB ska installeras. Helst bör han göra den i förväg för att ge lite tid att byta det som ev inte kommer att fungera, t.ex gammal spis.

Utlösningsvillkoret (jordslingeimpedansen) kan mätas eller beräknas, där åtminstone en överslagsberäkning är nödvändig i och med bytet från diazed till dvärg.

Kontroll av spänningsfallet får ni nog komma överens om.

JFB ska provas, och har han en installationsprovare så kan han också prova utlösningsströmmen av bara farten,

Kontinuiteten och funktionen ska kontrolleras i dom nya grupper har installerar. Om de befintliga gruppledningarna ska kontrolleras får ni komma överens om. Det ingår inte i själva centralbytet.

Kontroll av fasföljd är bara aktuellt om du har 3-fasmotorer eller CEE-uttag. Visst är det bra om rotationsriktningen är korrekt, men kanske inte kritiskt.

Omfattningen av dokumentationen får ni också komma överens om.
 
Tack Bo, bra sammanställning.

När du skriver att JFB ska provas - innebär det att kraven är så låga att det räcker med att trycka på testknappen och se att den löser ut? Finns inget krav på att testa den med installationstestare för att mäta utlösningstid och ström?

Elektrikern är nog helt OK och jag ska ge honom en chans. Tyvärr har jag redan ett par dåliga erfarenheter i bagaget där jag upplever att flera elektriker inte varit helt pålästa och inte haft koll på varför de gör vissa saker.
 
Ja, det räcker med att använda testknappen på en JFB. Det är inget dåligt test av JFBn i sig, och dessutom bör man kunna lita på att en ny JFB fungerar. Men för att den ska göra nytta bör man också testa skyddsfunktionen i uttagen (jämte kontinuitetsprovningen). Har elektrikern en bra installationstestare så mäter den då samtidigt både utlösningsström och utlösningstid utan extra besvär. Har han en ännu bättre installationstestare så kopplar han den till datorn och skriver ut ett protokoll automatiskt. Så det är rimligt att begära dessa uppgifter som ett kvitto.

Det är inte fel att ha lite koll på vad han gör... Ibland kan det ju gå lite fort och han kanske kör med tumregler och gammal praxis utan att tänka. Konsten är väl att hänga över axeln lagom mycket utan att få spänningsprovaren uppkörd i näsan.
 