I detta fallet så meggade han faserna mot jord, dock hade han växlat ugången för fas och nolla vilket var viktigt
för att enheten skulle få in rätt mätvärden, egentligen var den felkopplad men blev bränd av meggern,
 
Vi får väl hoppas de lyckades laga enheten och inte bara bytte den mot en ny. Som sagt, i befintliga anläggningar är det bra att lägga ihop faser+nolla som en punkt och mäta mot jordpunkten, man får då med det väsentliga, men inte alla fel som kan uppstå.

Mäta jordkablar med 3 faser och 1 PEN så får man ta ur säkringarna och koppla bort PEN eller koppla bort kabeln helt innan man mäter.

Problemet uppstår då den inte går dit man trodde, eller det finns avgreningar på den. Därför mäta med låg spänning först.
 
Mikael_L
Ja svaren hittills tyder väl på att är mycket sällan något pajar av meggern. Så att koppla bort utrustning för att skydda den verkar inte speciellt nödvändigt.
 
En följdfråga från en nyfiken - om man meggar faser och nolla tillsammans mot jord i en ny central, vilken mätspänning krävs? Räcker 250V eller måste man upp på 500V-området? Det ska aldrig kunna vara mer än 250V mot jord så för en amatör låter det som att det borde räcka med 250V. Eller?

Och en fråga till - vilka motståndsvärden vid tex 250V får en elektriker att haja till och börja felsöka? Vid 230V och 30 mA JFB borde alla värden över cirka 8 kohm fungera men man vill givetvis inte ligga för nära. Hur tänker ni elektriker?
 
Man meggar med mycket högre spänning än normal driftspänning, just för att hitta fel som inte alltid uppenbarar sig vid normaldrift. (Tex dåligt isolationsavstånd mellan oisolerade ledare, sprickor i isolering etc...)
 
I kretsar upp t.o.m. 500V (utom PELV och SELV) meggar man med 500VDC. Och värdet ska vara >= 1MΩ. Men ligger det strax över så får man nog anta att något inte står rätt till ändå i en "normal" anläggning.
 
Mikael_L
k_anka skrev:
En följdfråga från en nyfiken - om man meggar faser och nolla tillsammans mot jord i en ny central, vilken mätspänning krävs? Räcker 250V eller måste man upp på 500V-området? Det ska aldrig kunna vara mer än 250V mot jord så för en amatör låter det som att det borde räcka med 250V. Eller?
Och 230V växelspänning har toppvärde på 325V. När man anger en växelspänning (utan att definiera upp det ytterligare t.ex. p-p) så menas medelspänningen. Detta ger att vid sinusvågens topp måste isoleringen i ledningar och annat klara minst 325V, annars blir det överslag direkt.
Meggern testar med likspänning.
Så 500V är ingen speciellt stor övermarginal.
 
Mikael_L skrev:
Och 230V växelspänning har toppvärde på 325V. När man anger en växelspänning (utan att definiera upp det ytterligare t.ex. p-p) så menas medelspänningen. Detta ger att vid sinusvågens topp måste isoleringen i ledningar och annat klara minst 325V, annars blir det överslag direkt.
Meggern testar med likspänning.
Så 500V är ingen speciellt stor övermarginal.
Och bara för att vara kompletta så menas det kvadratiska medelvärdet, inte det aritmetiska. Skälet är att om man räknar på det sättet så kan man fortfarande räkna effekt som i likspänningsfallet. Dvs P = U x I med de angivna spänningarna och strömmarna oavsett om de avser likspänningssituationen eller växelspänningsdito. Om du vill räkna växelspänningseffekt med toppvärdet 325V så får du dela detta med roten ur två för att få rätt värde.
 
Det kallas effektivvärde. :)
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Man kan behöva koppla ur saker för att man får dåligt isolationsvärde i en del apparater. När elektriken mätte här hemma var det bara 3 MΩ efter en jordfelsbrytare. Efter lite intervallhalvering visade det sig vara den gamla mikrovågsugnen som spökade.

Det är ju på sätt och vis en fördel att mäta med allt inkopplat för om allt är bra då så vet man att både anläggning och utrustning har god isolation mot jord.
 
mycke_nu skrev:
Det kallas effektivvärde. :)
Precis. Och de angivna motiven är skälet till det. ;)
 
Av ren nyfikenhet så bildgooglade jag "megger". Döm om min förvåning när bilder av skjutskåp dyker upp? Det ser ut som ett skåp både in- och utvändigt. Med skjutskåp menar jag här ett som används till elektriska tändkapslar vid sprängning. Typ så här: http://www.royex.se/cms/index.php/accessories

Stämmer detta? Är det ungefär samma?
 
Enda likheten jag ser är alstring av hög spänning. Isolationsprovning går ut på att skapa överslag på ställen med dålig isolering, inte spränga något i luften :D
 
Bo.Siltberg skrev:
Enda likheten jag ser är alstring av hög spänning. Isolationsprovning går ut på att skapa överslag på ställen med dålig isolering, inte spränga något i luften :D
Men inte direkt fel utifrån vad tråden kallas "smält saker med meggen" ;)
 
En tändapparat måste också kunna generera en hög ström, inte bara en hög spänning. Men visst, det är inte otroligt att man skulle kunna tända en sprängkapsel (eller flera) om man kopplar en megger till dem.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.