8 657 läst ·
29 svar
9k läst
29 svar
Vad har ni smällt för saker med meggern?
I detta fallet så meggade han faserna mot jord, dock hade han växlat ugången för fas och nolla vilket var viktigt
för att enheten skulle få in rätt mätvärden, egentligen var den felkopplad men blev bränd av meggern,
för att enheten skulle få in rätt mätvärden, egentligen var den felkopplad men blev bränd av meggern,
Vi får väl hoppas de lyckades laga enheten och inte bara bytte den mot en ny. Som sagt, i befintliga anläggningar är det bra att lägga ihop faser+nolla som en punkt och mäta mot jordpunkten, man får då med det väsentliga, men inte alla fel som kan uppstå.
Mäta jordkablar med 3 faser och 1 PEN så får man ta ur säkringarna och koppla bort PEN eller koppla bort kabeln helt innan man mäter.
Problemet uppstår då den inte går dit man trodde, eller det finns avgreningar på den. Därför mäta med låg spänning först.
Mäta jordkablar med 3 faser och 1 PEN så får man ta ur säkringarna och koppla bort PEN eller koppla bort kabeln helt innan man mäter.
Problemet uppstår då den inte går dit man trodde, eller det finns avgreningar på den. Därför mäta med låg spänning först.
En följdfråga från en nyfiken - om man meggar faser och nolla tillsammans mot jord i en ny central, vilken mätspänning krävs? Räcker 250V eller måste man upp på 500V-området? Det ska aldrig kunna vara mer än 250V mot jord så för en amatör låter det som att det borde räcka med 250V. Eller?
Och en fråga till - vilka motståndsvärden vid tex 250V får en elektriker att haja till och börja felsöka? Vid 230V och 30 mA JFB borde alla värden över cirka 8 kohm fungera men man vill givetvis inte ligga för nära. Hur tänker ni elektriker?
Och en fråga till - vilka motståndsvärden vid tex 250V får en elektriker att haja till och börja felsöka? Vid 230V och 30 mA JFB borde alla värden över cirka 8 kohm fungera men man vill givetvis inte ligga för nära. Hur tänker ni elektriker?
Man meggar med mycket högre spänning än normal driftspänning, just för att hitta fel som inte alltid uppenbarar sig vid normaldrift. (Tex dåligt isolationsavstånd mellan oisolerade ledare, sprickor i isolering etc...)
I kretsar upp t.o.m. 500V (utom PELV och SELV) meggar man med 500VDC. Och värdet ska vara >= 1MΩ. Men ligger det strax över så får man nog anta att något inte står rätt till ändå i en "normal" anläggning.
Och 230V växelspänning har toppvärde på 325V. När man anger en växelspänning (utan att definiera upp det ytterligare t.ex. p-p) så menas medelspänningen. Detta ger att vid sinusvågens topp måste isoleringen i ledningar och annat klara minst 325V, annars blir det överslag direkt.k_anka skrev:
Meggern testar med likspänning.
Så 500V är ingen speciellt stor övermarginal.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 206 inlägg
Och bara för att vara kompletta så menas det kvadratiska medelvärdet, inte det aritmetiska. Skälet är att om man räknar på det sättet så kan man fortfarande räkna effekt som i likspänningsfallet. Dvs P = U x I med de angivna spänningarna och strömmarna oavsett om de avser likspänningssituationen eller växelspänningsdito. Om du vill räkna växelspänningseffekt med toppvärdet 325V så får du dela detta med roten ur två för att få rätt värde.Mikael_L skrev:Och 230V växelspänning har toppvärde på 325V. När man anger en växelspänning (utan att definiera upp det ytterligare t.ex. p-p) så menas medelspänningen. Detta ger att vid sinusvågens topp måste isoleringen i ledningar och annat klara minst 325V, annars blir det överslag direkt.
Meggern testar med likspänning.
Så 500V är ingen speciellt stor övermarginal.
Man kan behöva koppla ur saker för att man får dåligt isolationsvärde i en del apparater. När elektriken mätte här hemma var det bara 3 MΩ efter en jordfelsbrytare. Efter lite intervallhalvering visade det sig vara den gamla mikrovågsugnen som spökade.
Det är ju på sätt och vis en fördel att mäta med allt inkopplat för om allt är bra då så vet man att både anläggning och utrustning har god isolation mot jord.
Det är ju på sätt och vis en fördel att mäta med allt inkopplat för om allt är bra då så vet man att både anläggning och utrustning har god isolation mot jord.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 206 inlägg
Av ren nyfikenhet så bildgooglade jag "megger". Döm om min förvåning när bilder av skjutskåp dyker upp? Det ser ut som ett skåp både in- och utvändigt. Med skjutskåp menar jag här ett som används till elektriska tändkapslar vid sprängning. Typ så här: http://www.royex.se/cms/index.php/accessories
Stämmer detta? Är det ungefär samma?
Stämmer detta? Är det ungefär samma?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Enda likheten jag ser är alstring av hög spänning. Isolationsprovning går ut på att skapa överslag på ställen med dålig isolering, inte spränga något i luften 
Klicka här för att svara
