F Fixarfixa skrev:
okej, jokes on me då Borde inte huvudsäkring också gått då om det rör sig om så stora strömmar?
Här kan man se lite typiska tider för diazedsäkringar att lösa:
http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
100A var ju ett exempel och vi vet inte precis hur mycket ström som gick. Men om vi ändå gissar på 100A så kan vi se i diagrammet på sidan 2 att det tar c:a 20 ms för en 10A säkring att lösa medan en 16A säkring behöver 200 ms för att lösa. En 25A säkring behöver hela 3 s. När allt fungerar som det är tänkt så kommer säkringen med lägsta värdet att lösa så fort att föregående säkring med högre värde inte hinner lösa. Dessa tider är ungefärliga och kurvorna ser helt annorlunda ut om det är automatsäkringar. Sammantaget bör man inte bli förvånad om huvudsäkringen håller efter en sådan här kortslutning. Men man bör heller inte bli förvånad om den löser.
 
Jag var ju snäll när jag skrev 100 A, har man 1ohm impedans så blir det 230 A.
1 ohm totalt är det väl inte så svårt att få till nära transformatorn och elcentralen nära köket.

Protte
 