Vad göra vid oljud i radiatorer på 2:a vån?
Har nybyggt myresjöhus med golvvärme i plattan på 1:a vån och radiatorer på 2:a vån. Har oljud i två radiatorer på 2:a vån (tror det är de 2 första på slingan). Det är ett surrande/susande ljud. Vet inte vad jag skall göra, har redan luftat och testat sänka pumpen (sitter inbyggd i en Nibe 360) men inget hjälper. Sänker jag pumpen minsta lilla (står på 3 av 3 idag) så försvinner värmen helt på 2:a vån i och för sig oljudet också men vill gärna ha värme. Har nån haft liknande problem och löst det eller är det nån mer kunnig än vi som har råd/tips?? Tacksam för hjälp!
Det kan vara så att pumpen är lite för liten för att orka trycka upp till andra våningen vid lägre fart än steg 3, vad du då får göra för att bibehålla tryck upp på andra våningen är att köra pumpen på steg 3 och att strypa på returledningen på de berörda elementen och därmed sänka flödeshastigheten och bli av med missljudet
/R
/R